Допустим есть котловой контур, где реле давления по воде настроены на Pmin=2bar и Pmax=4mbar. Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке для поддерживания давления в контуре около трех бар?
Цитата(Байпас @ 16.9.2011, 19:21)

Pmin=2bar и Pmax=4mbar
Наверное, "4 bar" ?
0,9 х Р вкл
давление должно быть 1,5 бар, как они стандартно продаются. другое дело что его объем надо подобрать так, чтобы при разогреве системы не превысило 4 бар
Машинист
18.9.2011, 21:26
Цитата(lentyai @ 18.9.2011, 22:20)

давление должно быть 1,5 бар, как они стандартно продаются. другое дело что его объем надо подобрать так, чтобы при разогреве системы не превысило 4 бар
И какого объема ни выберем мы бак, с таким "давлением, с которым они стандартно продаются", уже в холодной системе, накачанной до 2, мембрана будет выпучена полностью, и дальнейшее расширение пойдет куда ? В казизяцию, как говорит один мой хороший друг 3 лет от роду.
Цитата(lentyai @ 18.9.2011, 22:20)

давление должно быть 1,5 бар, как они стандартно продаются
"Стандартно" что только не попадается...
Часто даже совсем не с тем давлением, что указано на шильдике.
Это мне напомнило старую ситуацию.
При запуске как обычно я стал конфигурировать Витотроник, чем сильно удивил коллегу: "Как, ты меняешь заводские настройки?!"
Цитата(Машинист @ 18.9.2011, 22:26)

уже в холодной системе, накачанной до 2, мембрана будет выпучена полностью, и дальнейшее расширение пойдет куда ? В казизяцию, как говорит один мой хороший друг 3 лет от роду.
На самом-то деле, это не тот случай, когда "хорошему другу" стОит думать о "казизяции".

Коэфф-т заполнения холодной водой будет всего лишь 17%.
А 50% достигнет только при давлении 4 ати.
испытатель
18.9.2011, 21:59
В мембранном баке давление меняется с изменением состояния мембраны. Более важным является достаточность объема бака. Кто-то из участников форума ранее выкладывал хелпик, по-моему корректный.
Цитата(испытатель @ 18.9.2011, 22:59)

Более важным является достаточность объема бака.
Что важнее у автомобиля - двигатель или колёса ?
Ну да, для движения колёса важнее...
Машинист
18.9.2011, 22:25
Цитата(tiptop @ 18.9.2011, 22:46)

На самом-то деле, это не тот случай, когда "хорошему другу" стОит думать о "казизяции".

Коэфф-т заполнения холодной водой будет всего лишь 17%.
А 50% достигнет только при давлении 4 ати.
хороший друг давно спит, в отличие от нас с вами
Я укурсе, что давление в баке на месте не стоит, ибо уравнение ван-дер-ваальса никто не отменял, и Вукаловича с Новиковым - тоже пока не отменял никто. Достигнет оно 4 бар, при 50 % бака.... независимо от объема бака это произойдет, и объема системы ? Что-то вы недоговариваете тут.
"Начальное давление в баке не должно быть меньше гидростатического давления системы в точке подключения бака" ©
А дальше ? Ведь смысл бака - чтобы давление этого максимального значения не достигло. Иначе, применительно к котельной - поимеем аварийный останов котлов по давлению, а для системы отопления - срабатывание ПК и сброс теплоносителя, куда друг сказал
Цитата(Машинист @ 18.9.2011, 23:25)

уравнение ван-дер-ваальса никто не отменял, и Вукаловича с Новиковым - тоже пока не отменял никто
Кстати.
После школы уже забыл, как звали жену Менделеева-Клапейрона...
Машинист
18.9.2011, 22:41
Цитата(tiptop @ 18.9.2011, 23:29)

Кстати.
После школы уже забыл, как звали жену Менделеева-Клапейрона...
А вы разве ходили в школу ? Что-то непохоже...
испытатель
18.9.2011, 23:59
Нашли из-за чего цапаться. Всем понятно, что объем - определяющий, а не пределы по давлению, но забыл помянуть, о самой дурацкой ошибке разгильдяев - ставить бак, а потом подкачивать, не проверив исходное давление. Если бак был спущенный - то каюк, не смотря на то сколько подкачаешь. И еще одно -никто не обратил внимание что ли на то, "запостили" тему в полной уверенности в том что давление в баке поддерживает давление в системе. Тут, по-моему другой уровень пояснений нужно давать, а вы про уравнения.
Цитата(Машинист @ 18.9.2011, 23:41)

А вы разве ходили в школу ? Что-то непохоже...
Это сомнение легко понять. Ведь меня учить - только портить.
Давление в баке должно быть равно давлению заполнения системы (статическому) т.е. 2 бара. Еще нужно посмотреть где у вас реле давления относительно насосов.
Всем большое спасибо. Очень интересные ответы
Мне кажется давление в воздушной камере расширительного бака, ну скажем 2,5 бара будет правильным, т.к. это позволит скомпенсировать расширение воды при пуске и "защитит" систему от понижения давления меньше 2 бар. Или я ошибаюсь?
Цитата(испытатель @ 19.9.2011, 0:59)

... И еще одно -никто не обратил внимание что ли на то, "запостили" тему в полной уверенности в том что давление в баке поддерживает давление в системе. Тут, по-моему другой уровень пояснений нужно давать, а вы про уравнения.
Ну если Вам не нравится слово "поддерживает", то давайте скажем "компенсирует колебания".
Цитата(Байпас @ 20.9.2011, 18:23)

Или я ошибаюсь?
На самом деле, на форумах часто бывает похожая забавная ситуация.
- Как сделать?
- Да вот так.
- А если я по-другому сделаю, то это будет неправильно?
Байпас, делайте так, как Вам больше нравится!
Главное - это получать удовольствие от жизни.
Потешно мыслите, коллеги.
Вопрос некорректный. А именно о каком давлении речь?
1. давление газа в неприсоединённом баке
2. давление газа в присоединённом баке
Если начать со второго, то давление газа в присоединённом баке всегда равно давлению системы. Кто утверждает обратное или идиот, или гений.
Первое - давление газов в неприсоединённом баке обычно выбирают 0,5Р системы, чтоб при номинальном давлении системы было заполнено водой 50% объёма. Поэтому давление настраивают в отсоединённом баке, а не в присоединённом (там хоть весь газ выпусти, давление не поменяется)
Цитата(jota @ 20.9.2011, 20:56)

чтоб при номинальном давлении системы было заполнено водой 50% объёма
То есть исходное давление - 1 ати ?
Опасения
Машиниста были всё-таки не напрасны...

Цитата(Машинист @ 18.9.2011, 22:26)

мембрана будет выпучена полностью
Т.е. закачка воздуха 1,5 бар. При 3 бар половина бака заполнена. До 4 бар работает только 25% бака. Тема " про баки" бесконечная
Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 21:44)

Т.е. закачка воздуха 1,5 бар. При 3 бар половина бака заполнена. До 4 бар работает только 25% бака. Тема " про баки" бесконечная
Да , тема бесконечная как гидравлическая стрелка...
CNFHSQ, а какая у Вас формула ?
Цитата(tiptop @ 20.9.2011, 21:55)

какая у Вас формула ?
слегка ошибся
Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 22:12)

что, сильно ошибся?
Просто я сейчас прикидывал...
И по избыточному давлению, и по абсолютному...
Но третья точка
Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 21:44)

Т.е. закачка воздуха 1,5 бар. При 3 бар половина бака заполнена. До 4 бар работает только 25% бака.
как-то "выбивается" из ряда ...
от 1,5 до 4 сжимается вдвое
Интересная штука! Знаю штук десять систем, где атмосферный расш. бак заглушен. Системы работают так ... знаю точно больше 5 лет... даже нет предохранительных клапанов. Самые разные мощности... 1 до 30 Гкал
Еще штук пять, где в мембранных баках давно уже порвана мембрана или неправильно выставлено давление.
Вот!
Машинист
20.9.2011, 21:42
Цитата
от 1,5 до 4 сжимается вдвое
Проделки шайтана ?
Цитата
Интересная штука! Знаю штук десять систем, где атмосферный расш. бак заглушен. Системы работают так ... знаю точно больше 5 лет... даже нет предохранительных клапанов. Самые разные мощности... 1 до 30 Гкал
Еще штук пять, где в мембранных баках давно уже порвана мембрана или неправильно выставлено давление.
Вот! rolleyes.gif
Рынок расширительных баков придуман, как рынок "кока-колы" ?
Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 22:34)

от 1,5 до 4 сжимается вдвое
Ну, да.
И
Машинист, наверное, в школе физику не прогуливал...
Машинист
20.9.2011, 21:51
Цитата(tiptop @ 20.9.2011, 22:43)

Ну, да.
И
Машинист, наверное, в школе физику не прогуливал...

Я ничего не прогуливал никогда

, в отличие от вас, в школе не бывавшего вообще
Откуда 0,9*Рнач, или 0,9*Рнач-0,1 - вот чего не пойму. Зачем эта фора, так больше влезет в меньший бак ?
Почему не "1", а эти "0,9" ?
Лучше спросить "для чего?"
Наверное, для того, чтобы при самом низком давлении (минимальном рабочем) в баке ещё оставалась водяная "подушка".
Для чего нужна эта "подушка" ?
Может быть, для того, чтобы мембрана не тёрлась о корпус, или для того, чтобы её лишний раз не выдавливало наружу, или ещё для чего-то...
Кстати. Лучше всего бак "пружинит" тогда, когда он мало заполнен. Так что при минимальном давлении лучше бы в нём было не более этих 10% воды.
Цитата(Машинист @ 20.9.2011, 22:42)

Проделки шайтана ?
Рынок расширительных баков придуман, как рынок "кока-колы" ?
Ну... не без этого.. во всяком случае коэф. темп. расширения воды 4,5, а стали 12,0.... потом воздух там есть всегда, ну почти всегда, при повышении температуры растворимость газов падает... да и модуль упругости у стали есть...
Т.е. самокомпенсация у сетей точно есть (ее видно), а при расчете баков не учитывается... + утечки, а они больше при повышении давления
Но баки ставлю
Машинист
20.9.2011, 22:27
Спасибо, доступно.
Так, тогда в пластиковых системах - давление вообще должно падать при нагреве? ведь пластик прет вширь о-го-го, в сравнении со сталью
А для стальных - как же тогда правильно учесть это явление, Бойко ? Скрупулезно высчитать дельты V для всех присутствующих в системе объемов ? Или, может быть, существует давно уже выведенное с точностью эмпирическое число, на которое можно смело полученный объем бака по методикам фирм-производителей РАЗДЕЛИТЬ ??? Кто подскажет ?
Больное место блин - считал, было дело, несколько расчетов, а стоят баки вдвое меньше того, что у меня получилось. И ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ
Цитата(Бойко @ 20.9.2011, 23:11)

коэф. темп. расширения воды 4,5, а стали 12,0....
Как человек, не ходивший в школу (

) рискну задать глупый вопрос.
Стальные трубы при нагревании "расширяются" только наружу ?
Цитата(tiptop @ 20.9.2011, 23:28)

Как человек, не ходивший в школу (

) рискну задать глупый вопрос.
Стальные трубы при нагревании "расширяются" только наружу ?
Ну по длине уж точно... А? Ну а занимательные опыты с шариком на отверстии мы видели..
Вопрос мой был из-за этого:
Цитата(Бойко @ 20.9.2011, 23:11)

Т.е. самокомпенсация у сетей точно есть (ее видно)
Несколько лет я работал в квартальной котельной.
Каждый раз при её запуске и прогреве теплосети приходилось воды сливать...
..."Чёрти сколько" (на сливе счётчика не было)
Машинист
20.9.2011, 23:04
Изобарно нагрел в ёкселе 10 метров трубы 159х4,5 с водой, от 10 до 95 градусов С.
Труба "раздалась" на 0,55 л (во внутреннем объеме), вода - на 6,8 л.
Эврика ! Лучшее средство от температурного расширения - ОТКРЫТАЯ система теплоснабжения !!!
На этой обтимистичной ноте я вас покидаю, уважаемые коллеги.
Цитата(tiptop @ 20.9.2011, 23:56)

Вопрос мой был из-за этого:
Несколько лет я работал в квартальной котельной.
Каждый раз при её запуске и прогреве теплосети приходилось воды сливать...
..."Чёрти сколько" (на сливе счётчика не было)
А если греть и травить воздух/подключать дома одновременно? Да и не каждый день запуск из холодного состояния...
Я, грешным делом, иногда с подпитки ЦТП обратный клапан "убираю" и тогда вся сеть становится расширительным баком...
Цитата(Бойко @ 21.9.2011, 0:06)

иногда с подпитки ЦТП обратный клапан "убираю" и тогда вся сеть становится расширительным баком...
Как это ?
Теплоноситель уходит в водопровод хвс ?
испытатель
20.9.2011, 23:25
Ну мужики вы договорились в "стремной" теме, и водяные подушки (что это, кстати), и коэффициенты упругости материала труб и непонятные пересчеты изменения объема от изменения давлений, опровергающие несчастных Бойля и Мариотта PV=const и Авагадро? до кучи со своим Р1*V1/T1=P2*V2/T2.
Цитата(tiptop @ 21.9.2011, 0:14)

Как это ?
Теплоноситель уходит в водопровод хвс ?


У нас не принято подпитывать сырой водой.... но бывает жадничают...
Так вот если давление в обратке сети и требуемое давление обратки отопительного контура "танцуют"/близки.... то ради упрощения/плохо убирается/клинится обратный клапан, открывается клапан подпитки и вода гуляет туда-сюда, сюда-туда... т.е. сеть становится расш. баком...
Аналогично с насосом подпитки... его можно и не выключать ВОЩЕ....

тут еще надо думать, что лучше дергать насос по уставкам давления Рвкл-Рвыкл. или клапаном на разгрузке держать точно уставку Р2 при работающем насосе...
Цитата(Бойко @ 21.9.2011, 0:29)

Так вот если давление в обратке сети и требуемое давление обратки отопительного контура "танцуют"/близки.... то ради упрощения/плохо убирается/клинится обратный клапан, открывается клапан подпитки и вода гуляет туда-сюда, сюда-туда... т.е. сеть становится расш. баком...
Аналогично с насосом подпитки... его можно и не выключать ВОЩЕ....

Работал на ЦТП... Но всё равно не понял.
Речь о греющей и нагреваемой воде отопления ?
Цитата(tiptop @ 21.9.2011, 0:43)

Работал на ЦТП... Но всё равно не понял.
Речь о греющей и нагреваемой воде отопления ?
tiptop! Мы подпитываем ЦТП из обратки тепловой сети.. там/на линии подпитки миниму стоит обратный клапан и клапан подпитки... речь о них... можно держать открытыми и расширяющаяся вода будет уходить в сеть... э
Цитата(Машинист @ 21.9.2011, 0:04)

Изобарно нагрел в ёкселе 10 метров трубы 159х4,5 с водой, от 10 до 95 градусов С.
Труба "раздалась" на 0,55 л (во внутреннем объеме), вода - на 6,8 л.
Эврика ! Лучшее средство от температурного расширения - ОТКРЫТАЯ система теплоснабжения !!!
На этой обтимистичной ноте я вас покидаю, уважаемые коллеги.
Как- то попробовал подсчитать расширение труб. Получилось что они 10%(грубо) расширившейся воды компенсируют .
Цитата(CNFHSQ @ 21.9.2011, 6:47)

Как- то попробовал подсчитать расширение труб. Получилось что они 10%(грубо) расширившейся воды компенсируют .
Вот, и я посчитал вчера - получилось 8%