Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вырвало металлопласт- гидроудар?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Alexandr Fist
Добрый день.
В 2 часа ночи произошло затопление соседей снизу.
Мы живем на 4м этаже.
Имеется общий стояк в доме 16этажей из полипропилена; от него разводка осуществлялась металлопластом(1/2). Рвануло именно место соединения.
До этого 2.5 года данное соединение отлично работало.
УК пытается всю ответственность свалить на нас.
Приходили их специалисты -тыкали по всем другим соединениям, говорили,что сделано хорошо.
Не подскажете это мог быть гидроудар?
Serg Ivanov
Нет. Это была плохо затянутая гайка или не до конца вставленная труба. Труба сползла постепенно с штуцера. Хорошо выполненное соединение прочнее трубы. Скорее бы вздулась труба.
Нельзя соединять на изгибе. Должен быть прямой участок.
пс
не дублируйте сообщения в разные темы.
Alexandr Fist
На трубе остались борозки от крепежа (золотого цвета).
И царапина вдоль трубы -как будто дернули.
А есть какието экспертизы, которые могут проверить данное соединение?
Или уже безполезно чегото доказывать из-за того что под углом соединен металлопласт?
Algor
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2011, 21:16) *
Нет. Это была плохо затянутая гайка или не до конца вставленная труба. Труба сползла постепенно с штуцера. Хорошо выполненное соединение прочнее трубы. Скорее бы вздулась труба.
Нельзя соединять на изгибе. Должен быть прямой участок.
пс
не дублируйте сообщения в разные темы.


Полностью согласен!
Был бы гидроудар у вас бы во всем доме трубы порвало.
Металлопласт почему к стене не закреплен? Тут уж вина собственника...сори. если хотите сделать квартиру класса "А" - то нужно на помещение где проходят трубы больше площади выделять, а не покупать квартиру в 40 метров и прятать трубы в маленькую нишу.
nick2
м/пласт раз в два года (минимум ) надо протягивать.
у Вас основное - это незакрепленная труба на повороте (изгибе), если бы был крепеж, возможно - простояла бы дольше.
Резюме - косяк монтажников.
а 2,5 года - постепенно вытянуло трубу. ночью давление всегда повышается (особенно в многоэтажках с повысительными насосами) вот и результат.
Ximikas
to Alexandr Fist пути решения:

1) Если Вы имеете юридическое образование - то можно и в экспертизу, долго и муторно, вплоть до вырезания у Вас монтажных узлов - как бракованного так и целых... жаль что уже целые узлы (с Ваших слов) подкрутили - у экспертов было бы больше ясности по этому вопросу.

2) Следующий момент - ждать гидроудара с помощью манометра - в идеале цифрового - подключаете манометр с цифровой памятью (теоретически это возможно - практически не сталкивался) к системе водоснабжения хоз-быт и потом анализируете что у Вас с давлением в сети... если за сутки ударов не было - ждите неделю... что нибудь да проклюнется. А если так и проклюнется - с такими официальными данными можно уже и в прокуратуру (опять же через юристов).

А по сути - цена вопроса? много ли Вы должны... может овчинка выделки не стоит или Вы человек принципиальный... а то и другое время, деньги и главное!! нервы ((

P.S. металлопласт терпеть не могу, п/п рулит smile.gif
SOROS
Здравствуйте правильно что подтягивать нужно,
бывали и у меня такие случаи, после этого перешли на пресс.
Видел даже что отопление (центральное) разводку ставили на фитинг цангу ТОЛЬКО ПРЕСС
тем более цена практически одинаковая.
nick2
манометр с памятью.
для этого поставьте перед манометром обратный клапан. фиксация показаний - комиссионно.
ТСЖ об этом в известность ставить в последнюю очередь.
Serg Ivanov
Цитата(Alexandr Fist @ 18.9.2011, 21:06) *
Или уже безполезно чегото доказывать из-за того что под углом соединен металлопласт?

Проверьте ночное давление в водопроводе обычным манометром. По СНиП в РФ не должно быть выше 4,5 атм. В Молдавии - 6 атм по старому СНиП. Возможно, Вам это поможет..

Цитата(Ximikas @ 19.9.2011, 14:36) *
P.S. металлопласт терпеть не могу, п/п рулит smile.gif

Металлопласт хорош при коллекторной разводке и минимуме соединений. И правильном монтаже.