Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка драйвера Modbus TCP в Indusoft
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sgdonmihei
Доброго времени суток всем!
По сабжу пытаюсь настроить:
1. для драйвера MOTCP в таблице MAIN DRIVER SHEET задаю название тэга, ipшник (в поле station), адрес переменной в устройстве (в поле I/O Adress), причем какой бы адрес переменной в устройстве я не указывал, у меня после нажатия ввода этот адрес становится 0Х:1. Почему?

2. если для драйвера MOTCP в окне Project Explorer вставлять ещё таблицы, то в них будет поле header. Для чего оно? И в чем отличие вновь созданных таблиц от MAIN DRIVER SHEET?
san
Indusoft это что? Я знаю Indusoft как офиц дистрибютора GEFanuc. Может это iFix?
1) 0X:1 очевидно 1-я катушка, если нужен 1-й COLDING REGISTER юудет наверное что-то в таком виде 4X:1 - первая переменная (тобишь 0-вая).
sgdonmihei
Indusoft Web Studio - это SCADA.
А что такое COLDING REGISTER?
sgdonmihei
Не могли бы пояснить еще как будет записываться адрес 4,5,6 и т.д.?
DmitriyN
QUOTE (sgdonmihei @ 21.9.2011, 15:53) *
А что такое COLDING REGISTER?

HOLDING REGISTER
http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
AleksB
Привет!
В IWS в Main driver sheet помимо адреса нужно указывать код команды в виде кодХ:адрес.
Этот же код пишется в header в Standart driver sheet.
0X - чтение / запись coil
1Х - чтение input coil
3X - чтение input register
4X - чтение / запись register

На какой версии IWS работаете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.