Добрый день, Коллеги!
Подскажите кто нибудь!
Есть жилой дом, где по заданию заказчика, необходимо водяным пожаротушением защитить квартиры и кладовки в доме!
Кто нибудь занимался таким же? Какие брать расходы, интенсивности?
Про квартиры я думаю взять интенсивность и расход по СП (1 группа помещений), по кладовым есть пункт в МГСН 3.01-01
5.10 При размещении хозяйственных кладовых в первом, подземном или цокольном этажах многоквартирных жилых домов согласно п. 3.42 следует проектировать систему спринклерного пожаротушения (при гарантированном нормативном давлении воды), предусматривая при этом:
подсоединение трубопроводов спринклерных систем к хозяйственно-питьевому водопроводу без установки контрольно-сигнального клапана;
установку спринклерных головок в каждой хозяйственной кладовой; расход воды для расчета спринклерных систем 1,8 л/с; установку в местах подключения спринклерной системы к хозяйственно-питьевому водопроводу запорного устройства, опломбированного в открытом положении
Правильно я все понял?