Не вступая в обсуждение коллег (которое получило до наступления холодов некоторую передышку), хочу обратить внимание, что иногда возникает необходимость оформить свой расчёт должным образом, чтобы предоставить Заказчику. Обычно, в виде некой таблицы и комментария к ней.
Предлагаю для этого вариант оформления для случая расчёта параметров боковых двусторонних воздушно-тепловых завес (воротных), составленный на основе методики главы 7.2. РАСЧЁТ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС. из Справочника проектировщика: Внутр. санитарно-технич. устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. Кн.1. 1992.