kostya_yarantsev
14.10.2011, 17:51
Подскажите, как можно адаптировать 2х трубный фанкойл для 4х трубной системы, есть ли готовые узлы обвязки и пульты на них?
А Вы сами как это представляете? ДВА НЕЗАВИСИМЫХ гидравлических контура должны работать на ОДИН теплообменник?
Теоретически возможно, если допустимо перетекание теплоносителя из одного контура в другой. Алгоритм примерно такой: две трубы закрылись - в фанкойле остался теплоноситель, две другие открылись - соответственно теплоноситель оказался в другом контуре и в обратном порядке... Только так никто не делает, проще фанкойл четырехтрубный поставить. А пульт можно использовать для четырехтрубного фанкойла, просто клапанов поболее будет... И возможно необходимо предусмотреть задержку по времени открытия одних клапанов и закрытия других и наоборот.
Изобретаем велосипед? Проще поставить 4-х трубный.
Цитата(SSA @ 15.10.2011, 17:18)

Изобретаем велосипед? Проще поставить 4-х трубный.
Согласен на 100%! О чем и писал в предыдущем посте. Но мы же не знаем ситуацию человека, камнями кидаться каждый может, а на вопрос ответить не всегда...
kostya_yarantsev
17.10.2011, 9:51
нормальных 4х трубных в наличии нет, а ждать до января не получается
Все зависит от режима работы. Зачем 4-х трубные? Предусмотрена ли одновременная работа на тепло и на холод? Если нет, то все это - для понта им вообще можно все ФК ставить двухтрубные. Если да, то проще поставить два 2-х трубных (если 4-х нет и ждать неохота), один на тепло, другой - на холод.
vadim999
17.10.2011, 12:29
Цитата(kostya_yarantsev @ 17.10.2011, 10:51)

нормальных 4х трубных в наличии нет, а ждать до января не получается
В каком смысле "не получается"? Новостройка или реконструкция? А сикока шт. надо-то?
Цитата(Vik @ 17.10.2011, 11:21)

Все зависит от режима работы. Зачем 4-х трубные? Предусмотрена ли одновременная работа на тепло и на холод? Если нет, то все это - для понта им вообще можно все ФК ставить двухтрубные. Если да, то проще поставить два 2-х трубных (если 4-х нет и ждать неохота), один на тепло, другой - на холод.
лучше три: на тепло, на холод и еще один на всякий случай!!!
спросите в нимале или инросте: фанкойлы дженерал климат
Знаем, плавали... Редкостное ... особенно узел смешения и регулирующий клапан. Никому не посоветую.
kostya_yarantsev
17.10.2011, 16:17
General climate - не тот бренд который хотелось бы рекомендовать, а ставить два двухтрубных - глупо. Нашли Carrier не Daikin, но уже получше.
Аермек поспрошайте... нормальный бренд?
Никогда не делал таких систем но слышал что за границей делают так используется 2-х трубный фанкойлы и на тепло и на холод но нужно делать 2 разных расчетов и выбирать максимум расчет по холоду и расчет по теплу и выбрать максимальный значения и разработать обвязку которую переход с системы холодоснабжения на системы отопления
Цитата(kostya_yarantsev @ 14.10.2011, 17:51)

Подскажите, как можно адаптировать 2х трубный фанкойл для 4х трубной системы, есть ли готовые узлы обвязки и пульты на них?
Эта тема все еще актуальна! Может кто подскажет ссылочку на эту тему, хоть англоязычную?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.