Цитата(LordN @ 22.2.2012, 6:17)

по 18, START ноге, пч запускается на минимальной частоте, вернее по уставке на АИ, но если её нету, то на мин.частоте.
по JOG ноге - запуск на фиксированной частоте. смотри параметр 5-14 кажется..
Если частотник запускается по 18 клемме, то без наличия управляющего сигнала, он что, останется на частоте мин задания? То есть на 00 герц?
Думаю на месте надо будет разбираться.
Алгоритм примерно следующий:
Частотник должен запуститься в "авто он" от перемыкания клемм 12 - 18. Стартовать с 00 гц и плавно достичь частоты , выставленной потенциомметром LCP. Думаю, это будут около 30 - 35 герц. Ибо шумно и много качает на номинале.
Управляющий сигнал (задание) в параметре 3,15 поставить
21 - потенц-р LCP
Вопрос!! надо ли ставить
23 во всех параметрах? в 3,15 3,16 3,17 ? или достаточно только в одном? А в других проставить нули ?
параметр 6,81 проставить 25 герц ( чтобы не уводить двигатель в нуля, если кому из пользователей вздумается покрутить потенциометр). а параметр 6,82 - значение 50 герц, если вздумается выйти на номинал)