MAverick
Помогите пожалуйста инженеру, который ни когда не сидел на монтаже. Разве можно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
так монтировать? Разве при этом не ставяться шайбы? Какими это нормируеться документами? Помогите пожалуйста ссылочками...
Vano
На вскидку СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА кажется в томах 4, есть в сети.
MAverick
А где её можно найти?
Если у кого-то есть под рукой, выложите скан. Надо срочно(ещё вчера helpsmilie.gif )
MAverick
У кого нибудь есть аналог технологического описания фланцев производимых в европе (индекс DIN) по аналогу с нашим ГОСТ 28919-91
alexandrpjatkov
Цитата(MAverick @ 26.10.2011, 18:07) *
Разве при этом не ставяться шайбы? Какими это нормируеться документами? Помогите пожалуйста ссылочками...

Шайбы ставятся и под гайки и под болты. (Покрайней мере-когда работал рабочим на водоканале-делали имено так)
vadim999
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.10.2011, 11:38) *
Шайбы ставятся и под гайки и под болты. (Покрайней мере-когда работал рабочим на водоканале-делали имено так)


Угу. А исчо под гайку добовляли прузжинные шайбы.
nlo740
В тему вопрос.

Какова должна быть свободная длина болта.
Есть куча картинок что от 0.2d до 0.5d, а вот в справочнике этой информации не нашел.



Vict
Шайбы общего назначения применяют для увеличения площади опоры, если опорная поверхность из мягкого материала или неровная, а также, если отверстие под винт продолговатое или увеличенного диаметра. Косую и сферические шайбы используют для устранения перекоса гайки или головки винта при затяжке. Быстросъемную шайбу применяют в приспособлениях для экономии времени на снятие обработанной детали и установку новой. Уплотнительную шайбу из мягкого материала ставят под головку резьбовой пробки для обеспечения герметичности соединения. Пружинная шайба уменьшает опасность самоотвинчивания винтов или гаек благодаря силам упругости сжатой шайбы. Стопорная (запирающая) шайба путем отгибания ее частей устраняет возможность поворота гайки или винта относительно опорной детали или вала. Концевые шайбы препятствуют осевому перемещению вдоль вала неподвижно закрепленных или вращающихся на валу деталей.

Все это есть в гостах...
К примеру по ГОСТ Р 50073-92 достаточно гровера....
Dmitry_vk
ПБ технологические трубопроводы посмотрите, там точно есть, сколько не помню, вроде 2 шага резьбы.
nlo740
ПБ 03-585-03

6.2.13. При сборке фланцевых соединений следует выполнять следующие требования:
гайки болтов должны быть расположены с одной стороны фланцевого соединения;
высота выступающих над гайками концов болтов и шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы;


---------------------------------------------------------------------------

Благодарю.
Dmitry_vk
Почти угадал rolleyes.gif
Vict
раздел форума "Сантехника, водоснабжение, канализация"...
ПБ 03-585-03 - техтрубопроводы опасных производств...

Угадальщики laugh.gif
Vano
Цитата(MAverick @ 26.10.2011, 16:22) *
А где её можно найти?
Если у кого-то есть под рукой, выложите скан. Надо срочно(ещё вчера helpsmilie.gif )

СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ В 3-х ТОМАХ Анурьев В.И. 2001
http://dwg.ru/dnl/1894
смотреть 1 и 3 том.
Dmitry_vk
Цитата(Vict @ 27.10.2011, 21:43) *
Угадальщики laugh.gif

Проверка памяти cool.gif А конкретный пункт чел сам нашел
nlo740
Да сам в курсе про 2 витка, ведущий в свое время научил.
Просто щас людям объясняю, а они норматив просят, вот неувязочка и была.

По теме, шайба нужна для распределения давления от головки болта (гайки) по опорной поверхности. При затяжке по нормативам (конкретно у нас это ОСТ37.001.050-73) осевое усилие болта без шайбы может привести к смятию на фланце и образованию заусенцев (что и есть на фото), а в нормативах (конкретно у нас это ОСТ4 ГО.070.015) прописано про недопустимость образования смятий, забоев, заусенцев величиной более 0.2мм.

Собсно осталось подобрать нормативы под свою отрасль (часто это ПБ 03-585-03 + еще пару тройку) свернуть в толстый рулон и постучать им по головам авторам этих чудес. Заставив переделывать за свой счет (так лучше доходит).
А без принятых и утвержденных нормативов Вы благополучно будете посланы в сад.