Полная версия этой страницы:
Материал труб
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Скажите пожалуйста кто какие трубы для наружной канализации закладывает и почему именно их?
andrey R
1.11.2011, 18:09
Издеваетесь, да?
Здесь можно ответить - круглого сечения в основном.
А если серьезно, то нужно знать регион (хотя бы Москва, Питер или нет), условия прокладки, требования эксплутации.
ну да, прошу прощенья.
температура стоков будет 30 градусов, химически не агрессивные.
выбор между стальными, бетонными и ПВХ
в случае аварии температура стоков может доходить до 95 градусов (авария в котельной с необходимостью сброса)
и правильно ли я понимаю, что при прокладке труб из ПВХ необходим будет еще дополнительно футляр?
alexandrpjatkov
2.11.2011, 13:47
Цитата(Ilya_G @ 2.11.2011, 14:23)

в случае аварии температура стоков может доходить до 95 градусов (авария в котельной с необходимостью сброса)
Цитата(Ilya_G @ 2.11.2011, 15:38)

и правильно ли я понимаю, что при прокладке труб из ПВХ необходим будет еще дополнительно футляр?
Не боитесь что при аварии ваша каналь-я поплавится при использовании ПВХ?
ну на этот случай у меня колодец охладитель имеется.
Блин,как в Ералаше....
А если оба билета потеряешь? У меня проездной есть!
Стальные трубы на канашке? У нас братья с самого восточного края России поставили стальные (!!!!!!) колодцы в обводненные грунты. Вот меня жгет сомнение,что они хотя бы 3 года простоят. А у вас труба стальная и на канашку.....ну хз конечно...
Skorpion
4.11.2011, 15:40
Цитата(Ilya_G @ 1.11.2011, 17:48)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Скажите пожалуйста кто какие трубы для наружной канализации закладывает и почему именно их?
Кирпичные трубы яйцевидной формы. Долговечны. На Уралмаше эксплуатируются уже 80 лет.
А мож быть это напорка. Там сталь катит!
Цитата(nlo740 @ 2.11.2011, 14:58)

+1
pvc до 60 градусов.
Температура кратковременных стоков до 95 С допустима.
alexandrpjatkov
6.11.2011, 12:55
Цитата(Bou @ 5.11.2011, 16:08)

Температура кратковременных стоков до 95 С допустима.
увидев это некоторые эксплуатационщики могут посчитать что:
1. сток в течение суток можно считать кратковременным.
2. там где допускается 95 градусов там и все 100 может выдержать а может и больще.
Не стал бы я применять полимерные трубы в данном случае.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.