Цитата(zenat @ 4.11.2011, 13:32)

нечего не нашел про вентиляцию и исполнение оборудования приточно вытяжных систем во взрывобезопасном исполнении
про взрывобезопасное там и нет ничего, так как там указано что помещения не относятся к зонам взрывоопасным. а насчет вентиляции:
или "В помещениях с естественной вентиляцией допускается работа с открытыми сосудами для жидких криогенных продуктов разделения воздуха в том случае, если объем помещения в м3 превышает объем жидкости, находящейся в сосудах в литрах, не менее, чем в 7 раз. Если указанное соотношение не выполняется, то в помещении должна предусматриваться постоянно действующая принудительная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая объемную долю кислорода в воздухе помещения не менее 19 и не более 23 %.
Кроме того, в указанном помещении должен быть установлен автоматический газоанализатор, подающий световой и звуковой сигналы об отклонении от норм концентрации кислорода в воздухе помещения. При подаче сигнала обслуживающий персонал должен принять меры для приведения содержания кислорода в помещении к нормальному (проветривание помещения, закрытие источника загазованности) и покинуть помещение. Продолжение работ допускается только после достижения нормального содержания кислорода в воздухе производственного помещения. Работа с жидкими продуктами разделения воздуха, испарение которых происходит непосредственно в помещении цеха, при неработающей вентиляции запрещается."
Или "СТО 002 099 64.01-2006
Приложение Г (обязательное)
Вентиляция основных производственных помещения производств продуктов разделения воздуха с учетом требований
ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03"
5. Помещение размещения резинотка¬невых и стальных газгольдеров, газифи¬каторов, наполнительные и склады бал¬лонов для криптоно-ксеноновой смеси