Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция санузла и кухни, очень ограничен размер воздуховода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dabrajelon
Уважаемые коллеги-инженеры, я не специалист в области вентиляции, поэтому прошу вашего профессионального совета.

Сосед в квартире на 1 этаж выше забетонировал вентиляционые каналы обслуживающие мои туалет, ванную и кухню.

Пока пройдет экспертиза и суд (3-4 месяца), надо как-то наладить вытяжную вентиляцию.

Выдувать в окно не очень удобно , потому что окна на 2 стороны дома и выхлопной воздух туалета и кухни может задувать обратно. Поэтому хотел бы выдувать в подъезд.

К сожалению, при любом выборе ограничен диаметр выпускного воздуховода, максимум могу положить две ПВХ гофры внутр диаметром 50, при этом длина составит от 5 до 9 метров.
Понимаю, что на большой скорости система может свистеть, смирюсь с этим, нюхать кухню, ванную и туалет и выращивать грибки от сырости уже надоело.
Если не ошибаюсь, нужен расход воздуха до 300 куб метров в час?

Оборудование могу установить в туалете или на балконе, рассмотрю вариант любого малошумящего устройства

-турбинного,
-поршневого или любого другого насоса,
-вентилятора,
-двигателя от мопеда в качестве насоса,
-компрессора от грузовика,
-компрессора для покраски

Желательно что-то почти готовое или с мимимальной переделкой.
Посоветуйте техническое решение и оборудование. Бюджет до 20 тыс руб.

Предложение поставить фильтр и дышать очищенным воздухом не рассматриваю.



alexius_sev
Бросьте в коридор нельзя выдувать, вы хотите поделиться со всеми жильцами свои Г и запахом с кухни? Выдувайте в окно пока, задувать обратно не будет, если поставите вентилятор и для пущей надежности обратный клапан....купите вентилятор канальный осберг.... для временной меры подойдет она система на кухню и ванну с туалетом расоде 250 м3/ч...зайдите на сайт актики....поставьте воздуховод ду 100, думаю можно из пластиков канализационных труб соорудить....
dabrajelon
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 15:32) *
Бросьте в коридор нельзя выдувать, вы хотите поделиться со всеми жильцами свои Г и запахом с кухни? Выдувайте в окно пока, задувать обратно не будет, если поставите вентилятор и для пущей надежности обратный клапан....купите вентилятор канальный осберг.... для временной меры подойдет она система на кухню и ванну с туалетом расоде 250 м3/ч...зайдите на сайт актики....поставьте воздуховод ду 100, думаю можно из пластиков канализационных труб соорудить....


Если бы мог поставить воздуховод D100, не беспокоил бы инженеров вентиляции ...

Сейчас я нюхаю запах всех туалетов, кухонь и ванных предыдущих этажей, это тоже нехорошо.

Согласен с предложением выдуватьб в окно, но пересчитал длину:
в ближнем окне стеклопакеты и форточки нет, дальше идет балкон с такми же стеклопакетами. Стены толстые до 90 см, сверлить и долбить не хочу.
Остается еще одно окно - до него по кривой 8 метров, там тоже есть балкон, но он не застеклен.
Провести на второй балкон воздуховод D 100 Или D150 нет возможности, надо пройти например по потолку над тремя дверями, в 2-х местах те же капитальные несущие перемычки.


Остается воздуховод малого сечения - одна (желательно) или две (нежелательно) гофротрубы D50, о которых я уже написал.
Какой вентилятор сможет с ними работать, подскажите модель.

PS: комфортнее для меня - разместить вентилятор на балконе, пусть работает на всасывание (туалет, ванная, кухня)
alexius_sev
для ду50 вы вытяните 40 м3/ч скорость воздуха 6 м/с
dabrajelon
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 15:52) *
для ду50 вы вытяните 40 м3/ч


40 куб.м/час для вентилятора на балконе или на др конце трубы?
все же маловато будет для кухни + ванной + туалета

какие еще насосы можно применить?

была мысль поставить промышленный пылесос с асинхронным двигателем (без коллектора, может работать длительно), но у него выхлоп распределенный по щелям, а не направленный
alexius_sev
я расход сказал для сечения трубы ду50 если скорость будет выше, то "шуметь" воздуховод будет...несильно , но думаю это будет не очень хорошо. скиньте планироку квартиры
dabrajelon
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 16:04) *
я расход сказал для сечения трубы ду50 если скорость будет выше, то "шуметь" воздуховод будет...несильно , но думаю это будет не очень хорошо. скиньте планироку квартиры


Нажмите для просмотра прикрепленного файла


может поршневые насосы будут полезны в моем случае, если запустить какой-нибудь на 1/3 мощности?
--------------------
кухня справа вверху
зеленым трасса воздуховода до дальнего неостекленного балкона.
вентиляционный стояк в углу между кухней и туалетом
Зольников Михаил
Раз такой расклад, два раза в день открывайте окно, дверь в подъезд и окно в подъезде... Все быстро проветрится.
dabrajelon
Цитата(Зольников Михаил @ 14.11.2011, 16:25) *
Раз такой расклад, два раза в день открывайте окно, дверь в подъезд и окно в подъезде... Все быстро проветрится.


раз такой расклад, посоветуйте пожалуйста хороший насос, желательно для установки на балконе.
со свистом в воздуховоде готов смириться.
Егор
какой у вас этаж и сколькиэтажный дом?
dabrajelon
Цитата(Егор @ 14.11.2011, 16:37) *
какой у вас этаж и сколькиэтажный дом?



5 / 11-этажного дома
Егор
из кухни норматив 100 м3/ч*этаж итого 500 м3/ч (если у вас газовые плиты)
из санузла 25 м3/ч*этаж итого 125 м3/ч

если не учитывать вентиляцию нижележащих этажей и заделать вент. отверстия на вашем этаже наглухо, то кухню можно проветривать через окно, а из санузла 25 кубов можно в канализационную трубу выбрасывать

и ни в коем случае не делайте как показано на картинке!
dabrajelon
Цитата(Егор @ 14.11.2011, 18:03) *
из кухни норматив 100 м3/ч*этаж итого 500 м3/ч (если у вас газовые плиты)
из санузла 25 м3/ч*этаж итого 125 м3/ч

если не учитывать вентиляцию нижележащих этажей и заделать вент. отверстия на вашем этаже наглухо, то кухню можно проветривать через окно, а из санузла 25 кубов можно в канализационную трубу выбрасывать

и ни в коем случае не делайте как показано на картинке!


вредительством не занимаюсь
ответьте серьезно, если владеете вопросом:
какой тип и модель вентилятора подойдет при установке на балконе при длине воздуховода около 8-9 м (гофра ПВХ 50 мм), нужно выкачивать воздух из кухни (плита электрическая) + туалета + ванной
требуется поршневой компрессор или можно обойтись лопастным?
выкачивать воздух в канализационный стояк реально, какие доп устройства нужны, какая макс производительность для стояка 110 мм?
alexius_sev
если мера временная я бы вам посоветовал по полу проложить воздуховоды, ванну с сан узлом надо вытянуть 120 м3/ч из кухни будет достаточно для газовой плиты около 90 м3/ч из отдельного сан узла 50 м3/ч. То есть итог получаем 260 м3/ч.
для трубы 50 получил 4000 Па, думаю вы такой вентилятор не найдете...

А вот для ду100 250Па....
А канал, если идет запах от соседей, попросту заглушите свою решетку (имеете полное право, так как на их систему ваша заглушка не влияет), тогда может и у соседи тоже возьмутся за эту проблему...

Вентилятор осберг СК160
dabrajelon
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 18:21) *
если мера временная я бы вам посоветовал по полу проложить воздуховоды, ванну с сан узлом надо вытянуть 120 м3/ч из кухни будет достаточно для газовой плиты около 90 м3/ч из отдельного сан узла 50 м3/ч. То есть итог получаем 260 м3/ч.
для трубы 50 получил 4000 Па, думаю вы такой вентилятор не найдете...

А вот для ду100 250Па....
А канал, если идет запах от соседей, попросту заглушите свою решетку (имеете полное право, так как на их систему ваша заглушка не влияет), тогда может и у соседи тоже возьмутся за эту проблему...



спасибо, в итоге получаем - можно для кухни (электроплита) , туалета и ванной (они отдельные) обойтись гофрированным шлангом d=50 мм,
вентилятор поставить на балконе, вентилятор на такое давление не найти,

поможет ли поршневой компрессор? если да, то
существуют ли они со всасыванием через трубу, а не через размазанную по корпусу решетку?
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/

инж323
Купите по колву решеток вытяжных камер для футбольных мячей и надуйте пока их вставив в канал, что б соседские запахи к вам не шли притоком. И вентилируйтесь через окна, пока верхний сосед не восстановил вентиляцию. Нижние будут с вами вместе страдать, а не выкидывать вам в квартиру свои запахи.
Восстановит верхний сосед вентиляцию- камеры сдуйте и вытащите из каналов. И у всех праздник и вентиляция есть.
alexius_sev
вы слышали как работает поршневой компрессор? Если нет, послушайте, а потом подумайте вытерпите вы такое ночью. Дельный совет вам дал инж323....
dabrajelon
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 18:32) *
Купите по колву решеток вытяжных камер для футбольных мячей и надуйте пока их вставив в канал, что б соседские запахи к вам не шли притоком. И вентилируйтесь через окна, пока верхний сосед не восстановил вентиляцию. Нижние будут с вами вместе страдать, а не выкидывать вам в квартиру свои запахи.
Восстановит верхний сосед вентиляцию- камеры сдуйте и вытащите из каналов. И у всех праздник и вентиляция есть.


уже надоело проветривать через окно, да и со дня на день придут морозы,
подскажите временное решение (3-4 мес, пока не отсудимся)

Спасибо alexius_sev, сделавшему расчет.
Пылесос с таким разрежением (248 мБар) подойдет ?

Поток воздуха 61 л/с
Разрежение 248 мБар

http://www.interskol.ru/catalog/obshhestro.../pu-321200.html
http://www.vseinstrumenti.ru/interskol_pu-...iversalniy.html

alexius_sev
не могу сказать, ориентировочно для сопротивления 4500 Па ваш пылесос вытянет 49 л/с на высоких оборотах
dabrajelon
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 18:35) *
вы слышали как работает поршневой компрессор? Если нет, послушайте, а потом подумайте вытерпите вы такое ночью. Дельный совет вам дал инж323....


Спасибо, но мне нужна хотя бы временная вытяжная вентиляция.

Слышал, как работает поршневой, но шум из-за ОБРАТНОГО выпуского клапана, через который нагнетают воздух в ресивер .
Мне же нагнетать ничего не нужно, если устройство на балконе, только всасывать
И ничто не мешает мне запустить насос на часть мощности электронным путем (если компрессор не разрушится от работы на низких оборотах) .


Итого: что выбрать - пылесос или поршневой насос?
alexius_sev
вы прибывали глушить решетку у себя для предотвращения попадания запахов от соседей?
инж323
Цитата(dabrajelon @ 14.11.2011, 18:47) *
Спасибо, но мне нужна хотя бы временная вытяжная вентиляция.

У вас два фасада есть. Открываете два окна- одно из них практически всегда будет притоком. Ну можно еще вентилятор поставить перед окном и гофру на всас, а саму гофру в помещение которое крайне надо проветрить.
Можно , если есть, пылесос с аквафильром включать. Сам в прошлом году так от смога(пожары помните?) спасался, только воду меняй и дым в квартире весь был нейтрализован. Вам ведь все одно нужна временная мера. Капитально то и тратится не стоит,но выжить надо какое то время.
dabrajelon
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 18:49) *
вы прибывали глушить решетку у себя для предотвращения попадания запахов от соседей?



отвинтить декоративные решетки и заклеить скотчем с хорошей адгезией не проблема, но запахи из своей квартиры тоже надо удалять, постоянная готовка на кухне, мне нужно заботиться не только о себе, не могу зимой нараспашку проветривать ....

суть вопроса - не заклеить-заделать каналы от нижних этажей (для этого не надо беспокоить инженеров вентиляции и кондиционирования), а сделать временную вытяжную систему.
Егор
по-моему лучше сделать так

рассмотрите возможность вместо гофр поставить пластиковые канализационные трубы
dabrajelon
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 18:57) *
У вас два фасада есть. Открываете два окна- одно из них практически всегда будет притоком. Ну можно еще вентилятор поставить перед окном и гофру на всас, а саму гофру в помещение которое крайне надо проветрить.
Можно , если есть, пылесос с аквафильром включать. Сам в прошлом году так от смога(пожары помните?) спасался, только воду меняй и дым в квартире весь был нейтрализован. Вам ведь все одно нужна временная мера. Капитально то и тратится не стоит,но выжить надо какое то время.


не могу так проветривать нараспашку, все простудимся
от смога спасался кондиционерами на охлаждение, они эффективно осаждают на теплообменник дым вместе с конденсатом.

alexius_sev
Цитата(dabrajelon @ 14.11.2011, 19:00) *
отвинтить декоративные решетки и заклеить скотчем с хорошей адгезией не проблема, но запахи из своей квартиры тоже надо удалять, постоянная готовка на кухне, мне нужно заботиться не только о себе, не могу зимой нараспашку проветривать ....

суть вопроса - не заклеить-заделать каналы от нижних этажей (для этого не надо беспокоить инженеров вентиляции и кондиционирования), а сделать временную вытяжную систему.


вы попробуйте сначала так сделать, а потом если вы решите, что такое не возможно, тогда сделайте временную систему....выберите сначала меньшее зло, это будет разумней и по деньгам (500 руб. на скотч) , на окнах можно выставить микропроветривание.

Удивляет, что вы еще судитесь!!! У вас организация которая эксплуатирует ваш дом, не может решить проблему без суда?
dabrajelon
Цитата(Егор @ 14.11.2011, 19:02) *
по-моему лучше сделать так

рассмотрите возможность вместо гофр поставить пластиковые канализационные трубы



стены социалистические, толстые, поэтому нет возможности проложить каналы надлежащего сечения
я так в названии темы и написал - ограничен размеров воздуховода, я инженер, но не вентиляционный, поэтому прошу вашего совета.
Егор
если только дырки в стенах смущают - так можно же сделать в стенах диаметр 50 потом переход с 50 на 100 и по комнате сотку пустить
инж323
Цитата(dabrajelon @ 14.11.2011, 19:02) *
осаждают на теплообменник дым вместе с конденсатом.

и то и другое пользовал тогда одновременно- поверьте , небо и земля. Но специально покупать пылесос такой конечно не стоит.Хотя- ед. недостаток- канителится с выливанием воды и наливанием.Конечно рециркуляция это.
А вытяжки заткните- у вас тогда нетерпеливых союзников будет поболее, что б на верхнего соседа эффективней влиять. Может и суда никакого не понадобится.
dabrajelon
Цитата(Егор @ 14.11.2011, 19:07) *
если только дырки в стенах смущают - так можно же сделать в стенах диаметр 50 потом переход с 50 на 100 и по комнате сотку пустить



все же интересно другое - подойдет ли такого типа пылесос для гофр d=50 длиной до 10 м
или подойдет поршневой насос?

лучше бы пылесос - он намного надежнее и проще поршневого компрессора ....

PS: а если существует пылесос, должны быть и подобные ему вентиляторы ?
инж323
Можно прикупить вентустановкудля размещения на балконе и сделать разводку по квартире,но это ж обычно делают для постоянки, и сознавая и оценивая для себя это. А у вас временность таки- да и готовы ли на такие траты(и сама она под 400 баксов и электру кушает не хило. А вытяжка будет через окно, ибо наддув в квартире получится, где открыли там и вытяжка, ветер передавит почти) Стоит ли это делать -вам решать. Хотя и оставить её на "потом" момжно,но вытяжка будет через штатные восстановленные верхним соседом вытяжные каналы.
dabrajelon
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 20:11) *
Можно прикупить вентустановкудля размещения на балконе и сделать разводку по квартире,но это ж обычно делают для постоянки, и сознавая и оценивая для себя это. А у вас временность таки- да и готовы ли на такие траты(и сама она под 400 баксов и электру кушает не хило. А вытяжка будет через окно, ибо наддув в квартире получится, где открыли там и вытяжка, ветер передавит почти) Стоит ли это делать -вам решать. Хотя и оставить её на "потом" момжно,но вытяжка будет через штатные восстановленные верхним соседом вытяжные каналы.


готов тратить деньги и писал о бюджете в начале темы:

Цитата(dabrajelon @ 14.11.2011, 15:26) *
Желательно что-то почти готовое или с мимимальной переделкой.
Посоветуйте техническое решение и оборудование. Бюджет до 20 тыс руб.
Предложение поставить фильтр и дышать очищенным воздухом не рассматриваю.



так какое оборудование выбрать для вытяжной системы?
инж323
Оборудование то полно(отечественные- Колибри, Селенга, ПВУ 350: импорт-DVS – OTA 125/1200 или FFH 125 от немецкой фирмы Ruck, есть и другие),но ведь это еще _ разводка воздуховодов обязательно и не ф50 мм.,ну и + автоматика к этому.
dabrajelon
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 20:49) *
Оборудование то полно(отечественные- Колибри, Селенга, ПВУ 350: импорт-DVS – OTA 125/1200 или FFH 125 от немецкой фирмы Ruck, есть и другие),но ведь это еще _ разводка воздуховодов обязательно и не ф50 мм.,ну и + автоматика к этому.



я не понимаю в вентиляции, какой вентилятор (модель, артикул, производитель) можно применить для воздуховодов d=50 указанной длины и типов помещений?
инж323
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 20:49) *
и не ф50 мм.,

blink.gif
ВЫ или решаете делать нормально или времянку и потом её выкините.

Кстати перечислены не вентиляторы, а установки приточные для квартир с эл. подогревом и фильтром и автоматикой.
dabrajelon
Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 21:05) *
blink.gif
ВЫ или решаете делать нормально или времянку и потом её выкините.

Кстати перечислены не вентиляторы, а установки приточные для квартир с эл. подогревом и фильтром и автоматикой.


Спасибо, но я просил другое.
У меня изначально была и есть приточная система, сейчас нужна временная вытяжная с воздуховодами d=50 мм,
не буду долго описывать подробности, но таковы технические возможности.
Я и прошу совет по устройству временной, которую потом демонтирую и жалеть не буду.


NikitaPetrovich
стеклопакеты можно аккуратно вынуть из рам, вырезать в размер и в толщину из фанеры, а в них отверстия под ваши "воздуховоды"...

почему так категорически не хотите прокинуть по полу нормальные д100?

шум от любой системы под д50 сведет с ума
dabrajelon
Цитата(NikitaPetrovich @ 14.11.2011, 21:42) *
стеклопакеты можно аккуратно вынуть из рам, вырезать в размер и в толщину из фанеры, а в них отверстия под ваши "воздуховоды"...
почему так категорически не хотите прокинуть по полу нормальные д100?
шум от любой системы под д50 сведет с ума


1) поверьте, не могу делать такую разруху , устанавливать d=100-150, если бы мог, то не беспокоил бы форум, выбор стандартного оборудования велик:
http://vents-spb.ru/shopcatalog?SECTION_ID=153

2) к времянке требования небольшие, значит можно и поток пустить поменьше, это менее шумно.
3) подскажите конкретный способ решения задачи - как я понимаю со слов инженера форума, вентиляторов с нужным давлением и производительностью не существует.
3)Можно ли использовать в режиме частичной мощности
- поршневой насос?
- или строительный пылесос, с асинхронным двигателем
подойдет ли их производительность и разрежение?

ссылки на компрессоры и пылесос приводил выше
Зольников Михаил
Поставьте в окно клапан Аэреко или в стену КИВ-125.
Или поставьте ограничители ни окно и держите окно приоткрытым.
Строительный пылесос и прочее в данной ситуации - это глупости и настоящая порнография.Или продаются маленькие пластиковые осевые вентиляторы д100, сделайте, наконец, переход с д100 на д50. Без притока все запахи из подъезда будут Ваши.

Найдите людей, выбурят Вам в стене коронкой отверстие д100 за 2-4 т.р., за полчаса.



Или, если Вы настолько щепетильны и предложенные варианты Вас не устраивают, потратьте 200-300 т.р. на качественную вентиляцию. Вам подсказали массу вариантов решения проблемы. А Вы хотите "рыбку съесть" и еще кое-что сделать. Но ведь чудес не бывает.
dabrajelon
Цитата(Зольников Михаил @ 14.11.2011, 22:04) *
Поставьте в окно клапан Аэреко или в стену КИВ-125.
Или поставьте ограничители ни окно и держите окно приоткрытым.
Строительный пылесос и прочее в данной ситуации - это глупости и настоящая порнография.Или продаются маленькие пластиковые осевые вентиляторы д100, сделайте, наконец, переход с д100 на д50. Без притока все запахи из подъезда будут Ваши.

Найдите людей, выбурят Вам в стене коронкой отверстие д100 за 2-4 т.р., за полчаса.

Или, если Вы настолько щепетильны и предложенные варианты Вас не устраивают, потратьте 200-300 т.р. на качественную вентиляцию. Вам подсказали массу вариантов решения проблемы. А Вы хотите "рыбку съесть" и еще кое-что сделать. Но ведь чудес не бывает.



Ошибаетесь, рыбку бесплатно съесть не хочу, у меня уже есть приточная система с фильтрацией и подогревом, ее основной блок не такой и дорогой, меньше 1200 евро
Если можно применить для вытяжки конкретный вентилятор любого типа, в том числе и с переходником 100/50, это лучшее решение.
Какой конкретно вентилятор d=100 рекомендуете поставить, при диаметре воздуховодов d=50 на всем протяжении?

PS: Вы так обиженно оцениваете мои скромные пожелания, а я полагаю, что за 20 тыс руб наверняка можно подобрать оборудование для временной вытяжки

Егор
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 18:21) *
для трубы 50 получил 4000 Па

alexius_sev, а вы по какой методике гофру считали?
Зольников Михаил
Подойдет любой вентилятор д 100, у большинства вентиляторов такого типоразмера схожие характеристики. Зайдите в строительный магазин и посмотрите по наличию. Можете взять самую мощную «сотку».
Но особо сильного эффекта не будет потому, что канал на 50 мм
Егор
dabrajelon, чтобы подобрать вентилятор нужно знать расход и давление. расход вы сами задаете, чтобы найти давление нужно сделать аэродинамический расчет. без расчета вам могут сказать давление только если кто-то уже считал такие системы, а система у вас магко говоря нестандартная, поэтому опыта проектирования таких систем скорее всего ни у кого нет.
вам было предложено много вариантов, напишите на каком варианте остановились.
скорее всего вам придётся экспериментировать
можно ещё у монтажников вентиляции спросить - им часто приходится решать нестандартные задачи
и напишите пожалуйста как будет продвигаться реализация вашей системы
zaharov63
Простите за флуд, но ведь уже третья страница... Вряд ли автор белорус - в толерантность и "помяркоунасть" не верится. Неужели величина компенсации материальных и моральных затрат по суду оправдывает "тяготы и лишения" сложившейся ситуации? Тем более автор не только о себе заботу проявляет. Из всего предложенного, на мой взгляд логичны только мероприятия, способствующие привлечению в союзники соседей, если уж не хватает решимости к самостоятельным адекватным действиям. Если надо, и бюджетные 20 тыс. на это дело потратить - на "техническое обеспечение/вооружение" и фронтовые 100 грамм. dry.gif
dabrajelon
Цитата(Егор @ 15.11.2011, 8:16) *
dabrajelon, чтобы подобрать вентилятор нужно знать расход и давление. расход вы сами задаете, чтобы найти давление нужно сделать аэродинамический расчет. без расчета вам могут сказать давление только если кто-то уже считал такие системы, а система у вас магко говоря нестандартная, поэтому опыта проектирования таких систем скорее всего ни у кого нет.
вам было предложено много вариантов, напишите на каком варианте остановились.
скорее всего вам придётся экспериментировать
можно ещё у монтажников вентиляции спросить - им часто приходится решать нестандартные задачи
и напишите пожалуйста как будет продвигаться реализация вашей системы



рассмотрел несколько вариантов:
- поршневой насос http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porsh...ndy_air_ol_195/
- осевой вентилятор http://vents-spb.ru/shopcatalog?ELEMENT_ID=8763
- строительный пылесос с пластиковым фильтром http://www.interskol.ru/catalog/obshhestro.../pu-321200.html
- древесный стружкоотсос http://www.korvet.su/Pylesos-dlja-sbora-st...-Korvet-61.html

=поршневой признал неудобным по необходимости обслуживания, шумности (цикличный ход поршня и клапанов) + способу забора воздуха, нет выделенного патрубка, требуется доработка + режим работы кратковременный + пожарная опасность при работе без масла
=осевой вентилятор лучшее решение по надежности и уровню шума, но не обеспечит разрежение для всасывания на длинном воздуховоде малого сечения
=стружкоотсос легко обеспечит всасывание, но превышает разумные пределы по производительности (а менее чем на 30% мощности запустить не смогу) , шуму и габаритам, неадекватная система пуска
=пылесос имеет запас по производительности, относительно тихий двигатель без коллектора, стандартно рассчитан для работы с 5-метровым шлангом шлангом d=35 или 40, не должно быть больших проблем с увеличением длины шланга в 2 раза. охлаждается не воздухом из шланга, а отдельным потоком.
недостатки - шумноват на максимальной скорости, на малой скорости приемлем, выхлоп не направленный в трубу, а распределенный через окна в корпусе
преимущества- компактен, прост, можно снять тонкий фильтр и поставить вне пылесоса грубый, двигатель не пострадает, а шум снизится
минимальная доработка - неподвижно закрепить основание, обеспечить крышкой от снега и дождя, обратный клапан, дифференциальный автомат и релейный блок на 3 входа - управление включением от освещения кухни, туалета и ванной.
Технологические отверстия d=64 (коронка для подрозетников :-) ) уже существовали во всех помещениях, осталось пылесос и расходные материалы.


Цитата(zaharov63 @ 15.11.2011, 9:25) *
Вряд ли автор белорус - в толерантность и "помяркоунасть" не верится. Неужели величина компенсации материальных и моральных затрат по суду оправдывает "тяготы и лишения" сложившейся ситуации? Тем более автор не только о себе заботу проявляет. Из всего предложенного, на мой взгляд логичны только мероприятия, способствующие привлечению в союзники соседей, если уж не хватает решимости к самостоятельным адекватным действиям.


Не белорус, а белорусам привет и наилучшие пожелания.
Соседей давно привлек в союзники и получил письменные показания. За моральный ущерб + за расходы (нотариус при понятых запротоколировал внутренности перекрытого канала) отсужу с вероятностью 60%.
Мне не жалко отдать 10-15 тыр верхнему соседу на восстановление, но он упрямый и отрицает перестройку, хотя уже не рад - выгадал всего 1,5 кв м площади (10500 USD) и за это получит судебные "бонусы" и потерю уважения соседей.



СПАСИБО ВСЕМ ПОМОГАВШИМ МНЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ.