Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружка спорткомплекса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Eugina
очень хочется узнать мнение специалистов по выложеному файлу...
спасибо заранее
Алекс_Кок
растры не подгружены!!!
aleksey_v
Цитата(Алекс_Кок @ 18.11.2011, 9:20) *
растры не подгружены!!!

И не надо, ну их.
Деталировка канализации - новое.
Проверьте орфографию.
Не нравится, как ввод лежит под канализацией - ни по технологии, ни как начерчено, например: ф-р подписан - 273, нарисован 204.
Reflex
На листе общих данных нет информации по расходам
Канализация.
Почему-то у Вас выпал участок профиля от здания до первого колодца. Отсутствует геология, указание уровня грунтовых вод и т.д. Сомнительный перепад в отметках поверхности между зданием и первым колодцем. В местах пересечки отсутствует отметка канализации. Вам не известна глубина (отметки) существующего колодца (точки подключения)?
Водопровод.
Для чего на листе общих данных 1 пункт общих указаний?
Опять же нет инфы по расходам, ни слова о пожаротушении.
На деталировке футляр 273 по масштабу не соответствует диаметру существующего.
Отсутствуют свободные фланцы
недопустимое расстояние по вертикали при пересечении водопроводом канализации.
P.S. Смотрел мельком...
Отсутствуют задвижки на 300 - ке (ремонтные участки наружной кольцевой сети)

И всё таки хотелось бы услышать пояснение по поводу подложки...
Bou
Посмотрел только колодец.
Колодец диаметром 1000, с высотой рабочей части 900 (!) и высотой горловины 1680 ( blink.gif) в эксплуатации не слишком удобен. Опять таки на горловину не учтены скобы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.