виктор
Уважаемые господа никто не сталкивался с установками в тропическом исполнении? Нужна установка кондиционирования воздуха для склада - температура + 55 - с охлаждением и осушением!
kroudion
А влажность-то какая, мил человек? при 55 цельсиях
виктор
порядка 80 - 90 %
ss.23
Как специзделие, Remak может удовлетворить Ваш запрос, как впрочем, и большинство Производителей.
kroudion
Цитата(виктор @ Aug 16 2006, 09:50 )
порядка 80 - 90 %

Мил человек, а вы ничего не путаете? Или вы с другой планеты к нам прибыли?
На Земле климата 55 С при 80% влажности (это 285 кДж/кг) не быват. Или вы замыслили некую камеру хранения в турецкой бане?
Известный мне наиболее тяжелый режим для кондиционирования существует в Бангладеж в сезон дождей: 35 С при 95% (128 кДж/кг). Известные температуры в тени +60 С наблюдаются в глубинах континентов (Африка, Индия, Австралия), влажность при этом не более 5% (примерно 75 кДж/кг).
Так вот, холодилка, способная фурычить при 130 кДж в одном кг воздуха таки существует и стоит очень дорого. Делают ея Карриер, Йорк, Трейн. Может ещё кто. Ремак такую холодилку не делает, обманываться не стоит. Саму AHU Ремак, может быть, и делает. Изнутри такая AHU должна быть из нержавейки, сам охладитель - целиком из меди.
Так что уточните, что за климат, в котором требуется то, что требуется.
За подробностями можете обратиться ко мне по имэйл.
ss.23
Не делает и может сделать - два разных понятия. Не надо путать. Кстати, на Карриере, Йорке и Трейне свет клином не сошёлся. Лепят установки средней паршивости, а гонору... bleh.gif
Лично я не приемлю утверждение, что ежели ты никогда определённой проблемой не занимался, то не стоит и браться.
Не боги горшки обжигают... cool.gif
kroudion
Цитата(ss.23 @ Aug 16 2006, 14:13 )
Лично я не приемлю утверждение, что ежели ты никогда определённой проблемой не занимался, то не стоит и браться.

Интересно, а кто в этой теме утверждает, что ежели ты никогда определённой проблемой не занимался, то не стоит и браться.

Что касается холодилки от Ремака, то, возможно, ss.23 прав, и оный выпускает компрессоры с характеристикой конденсации выше 65 С. Я плохо знаю номенклатуру выпускаемой Ремаком продукции.
Стандартные компрессора известных брендов обычно заканчивают свои характеристики на 55 С. А в нашем случае надо на 65 С, об этом и речь.

И ещё раз обращаю внимание форумчан: на Земле климата с 55 С при 80% влажности в естественных условиях не существует. Заказчик может, конечно, поставить такую задачу, задача инженера при этом уточнить, не заносит ли Заказчика по его вполне оправданному неведенью, и правильно сформулировать поставленную задачу.
ss.23
Насколько я понял, вопрос касался центрального кондиционера, а не компрессора.
Или я не так понял? ohmy.gif
kroudion
Так проблема при +55 С не в AHU, а в том, где взять холод, чтобы запитать им секцию охлаждения AHU. У стандартной холодильной машины характеристика производительности обрывается на конденсации +55 С, т.е. при температуре наружного воздуха +55 С основная проблема - как сбросить тепло с конденсатора ХМ. Хорошо бы, конечно, водой, но там, где воздух +55 С, с водой, как правило, напряжёнка. Воздухом +55 С тепло можно снять только с очень большого конденсатора с температурой +65 С. ХМ, работающие на такой температуре конденсации, выпускает вышеуказанная мной тройка.

Для случая Бангладеш (+35 С, 95%) уже больше внимания AHU, поскольку при стандартном подходе охладитель для столь зверских условий может получиться очень толстым. Чтобы этого не произошло, AHU выбирают сечением побольше, скоростью поменьше. Внутри, разумеется, нержавейка, охладитель специальной конструкции (там что-то с межрёберным шагом не как у людей), желательно целиком из меди.
Voron
Цитата(виктор @ Aug 15 2006, 17:02 )
Уважаемые господа никто не сталкивался с установками в тропическом исполнении? Нужна установка кондиционирования воздуха для склада - температура + 55 - с охлаждением и осушением!

Я так понимаю что такие условия, в помещении, но это явно не склад готовой продукции. Если только не котлы с целлюлозой. Тогда оборудование можно и вне склада разместить. В общем Виктор, инфы надо побольше.
Nikolay06
Поясните,плиз, что значит установка кондиционирования воздуха.
Это чиллер ли, или центральник? или еще что то
Vano
А что гадать то, пускай автор пояснит.
Автор, где Вы?
виктор
здесь!
Vano
Цитата(виктор @ Aug 16 2006, 16:59 )
здесь!

И???
Поясните задачу, какие параметры воздуха на складе и на улице?
виктор
По словам заказчика - 55 на улице! Это Нигерия!А параметры обычные - для работы приборов - без вранья
Nikolay06
А какие параметры внутри и каким оборудованием они должны достигаться
виктор
20С 60 %
kroudion
Думаю, параметры внутри самые обычные, +24, 60%.

В условиях +55, 80% не выживет ни одна биологическая особь.
Скорей всего влажность при +55, хоть в Нигерии много воды, вряд ли выше 20% (110 кДж/кг). Вода очень лёгкий газ и при такой высокой температуре вмиг улетает в облака. В районе Луксора на берегу Нила воздух +35, 40%, в трёхстах метрах от реки +55, 5%.
Но лучше, конечно, поискать в каких-нибудь справочниках среднеклиматические показатели Нигерии.
Странная Белка
Приходилось проектировать центральное кондиционирование на фабрике в Анголе. Оборудование ставили Йорк. Только расчетная температура была +35 и для зимы и для лета.
Prasolov
Вот по этой ссылке EnergyPlus находятся климатические файлы, используемые в некоторых расчетных программах. Файл .stat открывается екселем. Нигерии там нет, но близлежащие имеются.
Было бы интересней файлы .cli раздобыть, но нет их нигде.
Волжанин
Цитата(виктор @ Aug 15 2006, 17:02 )
...Нужна установка кондиционирования воздуха для склада - температура + 55 - с охлаждением и осушением!

Могу рекомендовать оборудование фирмы
HB KOELTECHNIEK ENGINEERING BV
Van den Broekeweg 16
7602 PH ALMELO / HOLLAND
Tel.: +31-(0)546-865066
Fax: +31-(0)546-860666

Систем HB имеет функции охлаждения, нагрева, осушения через силикогелевое колесо. Не нужно дополнительно вымораживать влагу.
Voron
Цитата(виктор @ Aug 16 2006, 17:15 )
По словам заказчика - 55 на улице! Это Нигерия!А параметры обычные - для работы приборов - без вранья

На этой неделе поставили два сплита на Новой Земле, полная ж..а. А вот притащить установку из-за бугра, а потом отправить в Нигерию - это круто! А всё говорят Африка бедный континент.