Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация кафе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
andrey R
biggrin.gif Мир, дружба, жувачка biggrin.gif
BUFF
да есть у меня вопросы, как к более опытному коллеге wink.gif
только спрашивать неудобно biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
так что прочувствованная речь о качестве проектных работ и соотвтествии нормам откладывается на вечер biggrin.gif, а если повезет, то не сегодняшний.... сколько можно в 12 с работы уходить biggrin.gif
andrey R
А-а-а, понятно biggrin.gif Готов ответить. Тем паче, что я не в конторе вечером торчу а дома в уютном кресле с ноутом и кошкой на коленях biggrin.gif
Михаил I
Люди. Получил задание от ТХ на проетирование ВК в кафе. Планчик такой - везде мойки и другое оборудование, от которых нужно отвести канализацию. Все эти мойки отделены коридорами. Т.е. весь мойки какбы на островах друг от друга и нет общих стен. Нужно подключиться только к одному стояку.
Вниз опускаться нельзя - там будет проетироваться торговый зал. По полу нельзя, дабы коридоры не перекрывать.
Остается сделать все сеть напорной что ли как вариант? Насколько надежно и целесообразно будет всю канажку сделать напорной (насосов 10 будет).
BUFF
хм. целесообразно, дорого и крайне ненадежно
Михаил I
А сами эти сололифты как ведут себя на "серой" воде? У меня унитазов нет. Собирать стоки от 1-2 моек.
sonsumerek
Цитата(Михаил I @ 5.6.2007, 7:31) *
А сами эти сололифты как ведут себя на "серой" воде? У меня унитазов нет. Собирать стоки от 1-2 моек.


в кафе не знаю, там вроде нет непосредственно готовки, наверное не плохо
а вот в ресторане - отвратительно, как раз на мойке стоял и постоянно выходил из строя
Михаил I
Цитата(sonsumerek @ 5.6.2007, 10:51) *
в кафе не знаю, там вроде нет непосредственно готовки, наверное не плохо
а вот в ресторане - отвратительно, как раз на мойке стоял и постоянно выходил из строя

Плохо! sport_boxing.gif
Терпеть не могу баб-архитекторов!
Под потолком нижнегоэтажа нельзя!
ПО полу нельзя!
Под потолком насосами - нельзя.
Это надо к фокусникам. Либо последний вариант - 10 гвоздиков и 10 ведер!
Serg Ivanov
Вы еще обязаны поставить трапы Ду 100 в каждом производственном помещении.
Поднимайте пол, на 25-30см- сейчас есть легкие и прочные заполнители, я так делал, добавляйте стояки. В зашивке без ревизий можно через торгзал.
Или откажитесь от этой работы.
Михаил I
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2007, 13:04) *
Или откажитесь от этой работы.


Про трапы я заикнулся - ответили, что их делать не будут. Хотя я предупредил. ПОл поднимать не будут - голый бетон 300мм.

Вот Ваша последняя фраза мне сегодня пришла на ум. smile.gif
Игорь Борисов
Любой насос загнется от перекачки жира... ну, может кроме какого специального - жироперекачивающего... постоянно идут вызовы из всяких кафе, пельменных, и иже с ними... насосы просто забиваются жиром и работать отказываются... сгорают нафик.
Serg Ivanov
Цитата(Михаил I @ 5.6.2007, 10:42) *
Про трапы я заикнулся - ответили, что их делать не будут. Хотя я предупредил. ПОл поднимать не будут - голый бетон 300мм.

Вот Ваша последняя фраза мне сегодня пришла на ум. smile.gif

Без трапов общепит низя! грубое нарушение..
Почему не будут поднимать? Скоко высота помещения?
По мне так лучше отказаться от одного заказа, чем иметь глупый вид в экспертизе. Не знаю как у Вас.
Михаил I
Спасибо всем, ответившим и посочувствующим smile.gif
Я поугрожал, что все переделки за их счет, которые не по моей вине. Бумажку подсунул им с распиской. Сразу согласились на все. smile.gif Усе будет в порядке теперь.

Трап на 100 самый маленький, по-моему, 140мм высотой?
Serg Ivanov
Да сейчас разные есть. От него 0,02. А текст бумажки не скините? Я тоже так хочу. wink.gif
Михаил I
Дома валяется. Смысл такой:

Я такая-то такая-то, РАЗРЕШАЮ в разделе ВК, запроектировать каналию д100 с уклоном 0,000005.
Подпись, печать, дата. smile.gif
dfvg
А подскажите, пожайлуйста, возможно ли двухстороннее присоединение к одному отводящему трубопроводу сан. приборов, расположенных в разных помещениях в админ. здании? (По СНиПу нельзя в квартирах,м вроде бы..)
Serg Ivanov
В принципе да. Но по-умному. Скажем прямой крестовиной унитаз и трап- нельзя biggrin.gif
Михаил I
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.

Ага, по СНиПу нельзя в квартирах.

В вашем случае можно, если только назначение у канализаций одноsmile.gif
dfvg
А можно ли обойтись без трапа? Сан. приборы так близко друг к другу расположены, что боюсь мне места не хватит для присоединения трапов. Объект- Мэрия в Грозном. Делаем реконструкцию.Трапы в санузлах предусмотрены не были, и впихнуть их некуда....
Михаил I
не совсем понимаю как тема перешла на трапы mellow.gif
суть вопроса не понятна
может план скинете?
dfvg
helpsmilie.gif helpsmilie.gifНажмите для просмотра прикрепленного файла

1 этаж, помещение 37,38. Подвала в этой части здания нет.
Serg Ivanov
В принципе нормально. Но я бы поставил косые тройники на соединениях лежаков. И повороты двумя отводами по 45 градусов.
sonsumerek
а я, почему то ничего не поняла...
чего это за лежак, к которому унитазы тройником присоеденены под 90 град.?
и между вторыми и третьими унитазами чего за круголя? это вниз канализация уходит?, нарисовано вроде так, а чего тогда за лежак с выпуском?...

не поймите привратно, но я правда не поняла
dfvg
и между вторыми и третьими унитазами чего за круголя? это вниз канализация уходит?

Это не круголя. Это у меня мусор валяется.

чего это за лежак, к которому унитазы тройником присоеденены под 90 град.?

А так нельзя?

Спасибо за помощь! biggrin.gif
sonsumerek
ну я просто не поняла, у вас же унитазы два в одну сторону к трубе подключены, а два в другую... впечатление, что там между ними опуск
если нет, то тогда по движению сточных вод расположите подключения и вместо прямого - косой тройник и отвод под 45
dfvg
Спасибо еще раз, теперь я поняла. clap.gif
Serg Ivanov
А в чем рисуете если не секрет?
gaifulik
Здравствуйте,коллеги!хочу узнать ваше мнение по поводу вентиляции сети К3(производственной канализации) небольшого кафе на 1-м этаже жилого дома 14-этажного. Можно ли подключить вытяжную часть К3 (под потолком) к стояку К1 жилого дома?
Serg Ivanov
Да.
Dima_UA
что "Да"? если забьется ниже присоедения, то все потечет в К3....
gaifulik
спасибо..но экспертиза ссылается на то, что произв. и бытовую системы канализации нельзя соединять.п.3.7 СанПин 2.3.6.1079-01. даже для вентиляции. если у вас было такое замечание-как отписывались?
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 4.5.2012, 13:35) *
что "Да"? если забьется ниже присоедения, то все потечет в К3....

Нет. Присоединять вентиляцию К3 надо выше сантехприборов на К1.

Цитата(gaifulik @ 4.5.2012, 13:46) *
спасибо..но экспертиза ссылается на то, что произв. и бытовую системы канализации нельзя соединять.п.3.7 СанПин 2.3.6.1079-01. даже для вентиляции. если у вас было такое замечание-как отписывались?

Там про вентиляцию не сказано. Ссылался на типовые проекты где были такие решения.
gaifulik
Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2012, 17:54) *
Нет. Присоединять вентиляцию К3 надо выше сантехприборов на К1.

ну уж если выше - то можно и отдельный вент.стояк К3 дотащить до кровли. Дом 14-ти этажный...
Dima_UA
ну да....тащить 14 этажей....лучше клапан поставить
Serg Ivanov
Цитата(gaifulik @ 4.5.2012, 15:59) *
стояк К3 дотащить до кровли. Дом 14-ти этажный...

smile.gif это кому как..

Цитата(Dima_UA @ 4.5.2012, 16:00) *
ну да....тащить 14 этажей....лучше клапан поставить

Если экспертиза упёрлась - да. Раньше вентклапанов не знали..
gaifulik
хорошо.про вентклапан я тоже думала.последний вопрос, у меня трех секционный дом, кан.сеть примерно 240 м до т.подключения к сущ.сети, 7 выпусков(все они вентируются через кровлю) а этот выпуск К3(отдельный в жироуловитель) самый первый . и если я в кафе поставлю вентклапан, то всё равно проблем с вентиляцией наружных сетей - не будет за счет тех выпусков,да?
Serg Ivanov
Да.
gaifulik
спасибо!
Naffanya
А можно такой вопрос в студию задать. Имеется вновь проектируемый ресторан на 170 п/м. Производственные цеха ресторана расположены в цокольном этаже на отм. -4,10 м от уровня земли. По ТЗ необходимо установить ЖУ. Как более правильно вывести каналюгу из здания на этой отметки, завести все стоки в ЖУ и вывести в Общую сеть, не нарушая НТД? Я так понимаю с ЖУ стоки должны самотеком выходить или ...?
Колодцев близлежаших на плане нет и в ТЗ про них ни слова, но я не уверен что они будут ниже(!) отметки пола цокольного этажа! Помогите разобраться с правильным выпуском.
Serg Ivanov
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 15:16) *
Колодцев близлежаших на плане нет и в ТЗ про них ни слова, но я не уверен что они будут ниже(!) отметки пола цокольного этажа! Помогите разобраться с правильным выпуском.

Правильно будет получить отметки колодцев. Иначе нет смысла думать.
Young
Цитата(popo @ 18.3.2013, 15:41) *
здесь спросите - проектировщики-юга.рф или proektirovshchiki-yuga.ru
точно помогут

видимо сам спросил - сам ответил, ради рекламы сайта проектировщиков, на сайте проектировщиков...
Naffanya
Отметки колодцев не будет! Заказчик сказал довести каналюгу до ЖУ, а дальше говорит забота НВК-ков! Меня сейчас смущает глубина заложения ЖУ, если у меня сети расположены на -4,100. Как быть? Рыть глубокий котлован и заклыдывать ЖУ на отметки -6,000, а то и более метров...
Есть те кто сможет советом помочь, проконсультировать так сказать.
Serg Ivanov
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 21:41) *
Отметки колодцев не будет! Заказчик сказал довести каналюгу до ЖУ, а дальше говорит забота НВК-ков! Меня сейчас смущает глубина заложения ЖУ, если у меня сети расположены на -4,100. Как быть? Рыть глубокий котлован и заклыдывать ЖУ на отметки -6,000, а то и более метров...
Есть те кто сможет советом помочь, проконсультировать так сказать.

Так что тут советовать? У Вас зак всё решает - так и закладывайте. Только деньги вперёд возьмите, а то переделывать замучаетесь..
aminopower
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 21:41) *
Меня сейчас смущает глубина заложения ЖУ, если у меня сети расположены на -4,100. Как быть? Рыть глубокий котлован и заклыдывать ЖУ на отметки -6,000, а то и более метров...

Правильно смущает. Закладывать ЖУ на такой глубине смертоубийство. Проработайте вариант с ЖУ в изолированнном помещении от производственных помещений ресторана.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 16:09) *
Правильно смущает. Закладывать ЖУ на такой глубине смертоубийство. Проработайте вариант с ЖУ в изолированнном помещении от производственных помещений ресторана.

Цитата
СНиП 2.04.01-85 пп.19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей
Serg Ivanov
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 15:16) *
А можно такой вопрос в студию задать. Имеется вновь проектируемый ресторан на 170 п/м. Производственные цеха ресторана расположены в цокольном этаже на отм. -4,10 м от уровня земли.

3.7. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений, при их отсутствии, в систему локальных очистных сооружений канализации должно отвечать требованиям соответствующих санитарных правил.

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации.

Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.

Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту.

Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений вне зависимости от числа санитарно-технических устройств имеют устройства для прочистки труб.

На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются «дыхательные» стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования.

(Измененная редакция. Изм. № 2)
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN236107901Sanitarnoe.html
СанПиН 2.3.6.1079-01
aminopower
Можно и ссылку на СанПиН привести, где расписано что производственные помещения предприятий общественного питания не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации. На деле же делают. И чтоб не городить ЖУ в 2 этажа и пр. ерунды согласовывают внутри здания установку ЖУ в изолированном помещении, т. е. не имеющих смежных окон и дверей с производственными помещениями.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 16:19) *
Можно и ссылку на СанПиН привести, где расписано что производственные помещения предприятий общественного питания не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации. На деле же делают. И чтоб не городить ЖУ в 2 этажа и пр. ерунды согласовывают внутри здания установку ЖУ в изолированном помещении, т. е. не имеющих смежных окон и дверей с производственными помещениями.

С кем согласовывают?
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2013, 16:21) *
С кем согласовывают?

Доводилось с госэкспертизой. СЭС как-то больше ТХ смотрит.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 16:26) *
Доводилось с госэкспертизой. СЭС как-то больше ТХ смотрит.

Это Вам повезло. smile.gif СЭС всю жизнь в этом ресторане питаться сможет за так..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.