Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: защита парового котла по давлению пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
echooffroad
Возник спор с проверяющим-датчик защиты по давл.пара - только ЭКМ или что-то другое. Сейчас установлен на одном котле KPI, на другом старенький ДД10. Котлы ДКВР2,5
dmitriy_s
Согласно СНиП должны быть подрывники как минимум 2шт. и электрический датчик для автоматики (количество не регламинтируется).
Датчик должен иметь сертификат и разрешение на использование в паровых установках.
tiptop
СНиП'ы тут уже не при чём - речь идёт не о проектировании...

Цитата(echooffroad @ 8.12.2014, 12:38) *
датчик защиты по давл.пара - только ЭКМ или что-то другое.

Эти котлы могут эксплуатироваться с давлением пара, большим 0,7 кг/см2 ?

Защиты должны быть реализованы или в том варианте, как это предусматривал завод-изготовитель котлов, то есть - по первому проекту, или - по последнему проекту (если переделывали).

P.S. А "проверяющий" должен ссылаться на пункты государственных требованиий, зарегистрированных в Минюсте. wink.gif
Предполагаю, что это могли быть ПТЭ ТЭ и "Приказ №116" (Сосуды под давлением).
dmitriy_s
Завод изготовитель предусматривает только аварийно сбросные клапана, автоматика может быть различных производителей и закладывается при проектировании, производители автоматики могут применять датчики любых производителей, если они подходят под ТУ, при ремонте котла допускается замена датчиков, но на аналогичные по ТУ в замен запроектированных.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.