Евгений987
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Здание общественное 3-х этажное. По расчету для дымоудаления из коридора получается клапан размером 600х300. Сложность в том, что здание старое и коридоры разных этажей не совпадают в плане. Можно ли вместо одного клапана 600х300 поставить два размером 400х300?
zvyagaaa
можно
Евгений987
Цитата(zvyagaaa @ 19.12.2014, 10:14) *
можно

А есть ссылка на норматив по этому вопросу?
Composter
зачем вам 2 клапана? вы можете поставить 1 клапан в воздуховоде где нибуть при входе его в корридор, и сделать 2 дымоприемных устройства.
в нормах нет ограничений на максиальное количество дымоприемных устройств, есть только ограничение на минимальное
Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.
7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.
Евгений987
Цитата(Composter @ 19.12.2014, 16:20) *
зачем вам 2 клапана? вы можете поставить 1 клапан в воздуховоде где нибуть при входе его в корридор, и сделать 2 дымоприемных устройства.
в нормах нет ограничений на максиальное количество дымоприемных устройств, есть только ограничение на минимальное
Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.
7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.

Не могу я сделать шахту размером 600х300. Места нету и коридоры в плане не совпадают. Вот и спрашиваю. Либо сделать две шахты 400х300 и объединить их на чердаке в одну общую с клапаном.
Composter
ну да, можно сделать 2 шахты, в нормах это не запрещено.если у Вас система обслуживает только 1 коридор на 1 этаже, то можно не ставить противопожарый клапан ,а ограничится обратным возле вентилятора согласно сп 7.13130.2013 п7.11 подпункт Д.
Незнайка
Цитата(Composter @ 19.12.2014, 17:20) *
Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприёмное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.


Коллеги, подскажите, плиз. Если дымоприёмное устройство в коридоре, длиной и конфигурацией обязывающий ставить 2 устройства, расположено так, что оно одно охватывает положенную длину для обоих отрезков, я всё равно обязан поставить 2? Например, коридор угловой конф-ции l=50 м, клапан посередине, т.е. на него приходится по 25 м - оставлять одно или необх-мо именно два?
Composter
7.8. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.

У вас даже если был бы прямой коридор все равно нужно 2 клапан, а вы при угловом хотите 1.
Там же четко написано Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, не радиус действия ни диаметр.
Незнайка
Цитата(Composter @ 22.4.2016, 12:23) *
У вас даже если был бы прямой коридор все равно нужно 2 клапан, а вы при угловом хотите 1.
Там же четко написано Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, не радиус действия ни диаметр.


Тогда получается, раз коридор один, делю расход пополам на два устройства (и сечение также), кот. ставлю в притык друг к другу? Если так, то "формально правильно, а по существу издевательство".
Composter
чтобы было правильно нужно устнавливать клапан по середине обслуживаемой зоны. если дымоприемно устройство будет в с краю то на противоположном краю дымой слой будет опускаться ниже расчетной отметки и перетекать в другие помещения ,чего не должно происходить.
вот эпо этой ссылке почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1147471
Незнайка
Цитата(Composter @ 22.4.2016, 12:39) *
чтобы было правильно нужно устнавливать клапан по середине обслуживаемой зоны.

Понял. Но приходится искать середину между "как надо" и "так сойдёт".
ИОВ
Цитата(Незнайка @ 22.4.2016, 11:26) *
Тогда получается, раз коридор один, делю расход пополам на два устройства (и сечение также), кот. ставлю в притык друг к другу? Если так, то "формально правильно, а по существу издевательство".

Нужно протянуть под потолком коридора воздуховоды от шахты до середины (примерно) каждого обслуживаемого дымоприёмным устройством участка.