Цитата(Composter @ 19.12.2014, 17:20)

Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприёмное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.
Коллеги, подскажите, плиз. Если дымоприёмное устройство в коридоре, длиной и конфигурацией обязывающий ставить 2 устройства, расположено так, что оно одно охватывает положенную длину для обоих отрезков, я всё равно обязан поставить 2? Например, коридор угловой конф-ции l=50 м, клапан посередине, т.е. на него приходится по 25 м - оставлять одно или необх-мо именно два?