Цитата(vkpower @ 8.1.2015, 17:03)

2.В наших казахстанских СНиПах эту картинку скопировали себе.
3.Вот и возникает вопрос: в нормах ОВ не оговаривается подпор в лифтовый холл при лестнице Н2, а судя по приведенной картинке он нужен.
Трудно что-то посоветовать, поскольку Вашими нормами не владею. В РФ однозначно эта картинка из МГСН сегодня совершенно не актуальна.
Если указание о подпоре есть только в СНиП для жилых зданий, то в каком разделе - в объёмно-планировочных решениях или в инженерных системах?
Если указание есть в инженерных системах- придётся Вам его выполнять.
Если "в объёмно-планировочных решениях" - предлагаю поставить в известность ГИПа официально (в служебной записке) об отсутствии таких требований в нормах по вентиляционным системам противодымной защиты и получить от него или от архитекторов (тоже
официально) задание на выполнение подпора в лифтовый холл. В конечном итоге это ведь существенно повысит затраты Заказчика, так что решение должен принимать ГИП совместно с Заказчиком.