Цитата(tiptop @ 4.11.2021, 15:21) *
"Баланс" в смысле "равенство"? unsure.gif

Похожая тема: Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор

ну равенство тоже ведь не обязательно )) от задачи зависит
tiptop
Цитата(cpt @ 4.11.2021, 14:57) *
ну равенство тоже ведь не обязательно )) от задачи зависит

Да, в теме со словосочетанием "гидравлическая стрелка" нет ничего обязательного. Для сообщения подойдёт любая ахинея. laugh.gif
cpt
Ну если по простому
Делаем расход котлового контру больше расхода вторичного контура получаем защиту от холодной обратки без дополнительных насосов, допустимый вариант? Безусловно.
Делаем расходы "равными" ну этого просто сложно добиться какой-то минимальный дисбаланс будет плюс расход во вторичном контуре не константа почти всегда тоже вполне реальный допустимый вариант для случая когда котлового насоса не хватает
Вариант когда расход вторичного контура больше первичного, тоже допустимо. Понижаем температурный график без мам пап кредитов и смесительных узлов, ну или просто охлаждаем обратку для конденсационника.

Вопрос только в том что надо получить и что получили, в неверной работе узла то виновата не сама гидрострекла, она то как работала так и продолжает работать гидравлически разделяя контура, а вот тот гений, который насосы подобрать и балансировку выполнить не может ищет проблему совершенно не там обычно.
Мимошёл
Любителям гидрострелок помочь очень трудно...
tiptop
Исправлять приверженцев установки рециркуляционных насосов - это как горбатых. dry.gif