Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет пластового дренажа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
atner07
Здравствуйте коллеги. В объекте запроектировал пластовый дренаж под зданием. Здание 100х120м. Уклон предусмотрен в одну сторону с уклоном 0.01. Уровень грунтовых вод высокий. Эксперт написала замечание "необходимо предоставить расчет кривой депресии, расчет расходов". Весь интернет перерыл не нашел расчета. Есть, кто сталкивался с подобным расчетом?
karuzo
Держите типовку со всеми расчетами
Наталка72
Вот список литературы, в которых есть более подробное описание по расчетам дренажей в зависимости от их типов, мне очень помогли справочные пособия к СНиП 2.06.15-85 для проектирования пластового дренажа несовершенного типа

1. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
2. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях (Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85) (Разделы 1-4);
3. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях (Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85) (Разделы 5, 6. Приложения 1-17);
4. Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений, Москомархитектура, от 20.11.2000 N 48;
5. Серия 8.005-1 «Конструкции пластовых дренажей» Выпуск 0. Материалы для проектирования.


скидываю свой пример расчета для пластового дренажа несовершенного типа, может Вам пригодится
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.