Здравствуйте! Выкладываю на суд формучан горизонтальный Аккумулирующий резервуа ливневых стоков. Хочу услышать от более опытных специалистов недостатки в работе и эксплуатации такого резервуара.
Доп.информация. резервуар предназначен для сбора дождевых вод с атопарковки площадью 5-20 Га (объем резервуара корректируется в зависимости от площади и региона) предназначен для оседания минеральных примесей и сбора нефтепродуктов. Для этого предназначен пандус с уклоном в сторону приямка и переливы с различным уровнями (нефтеловушка) для сбора нефтепленки при помощи скиммера. Песок планируется собирать погружным насосом.
Почему отсеки аккумулирования условного без уклонов и приямков? Там не будет слоя осадка?
В центральной песколовке оседает крупная взвесь, в остальных отсеках будет оседать более мелкодисперсная.
Время осаждения её продолжительно.
Весь объем является регулирующим, т.е. большая порция после дождя пришла, наполнила под завязку. Далее насос откачивает постепенно.
Каким способом будет производиться взмучивание?
т.е. Вы считаете что необходимо сделать такие-же пандусы в соседник отсеках? имеет ли смысл в таком случае резервуар разделять стенками?
Планировалось что резервуар будет выполнять функцию осветления стоков, без взмучивания осадка.
Резервуар для селитебных територий Iгруппы из условия приема на очистку не менее 70% годовых стоков. Перед ним будет разделительная камера.
Скажем так - я высказал некоторые сомнения по данным вопросам.
Посмотрите
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
К СНиП 2.04.03-85
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.