Полная версия этой страницы:
Схема гвс с крышной котельной
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста имеет право на существование такая схема гвс?
До этого ни разу с крышными котельными не сталкивался.
Заказчик просит все подающие стояки со счетчиками разместить в коридоре, поэтому возможности поставить полотенцесушители на т3 нету.
Как посчитать необходимый напор, чтобы подобрать циркуляционный насос? (на циркуляционный расход? Нцир= сумма потерь напора? меня смущает что полотенчики на верхних этажах остывать будут при водоразборе)

,
не понятно, у Вас в здании один стояк Т3 и один Т4? схему накидайте более реальную
Стояков много, там разрывы показаны чтобы все не рисовать, мне важен сам принцип, стояки будут возле каждой квартиры , но в нишах в коридоре
Почему мне надо рисовать, чтобы объяснить, а Вам лень пальцем пошевелить?
Водяной, это немного не то.как я понял у тс схема с разположением стояков Т3 на лестнице.
при такой схеме olleg можете рассматреть вариант с электрополотенцесушителями
почему нет, стоят на первой схеме с полотенчиками можно расположить в ванной...
я общий принцип изобразил
Спасибо. Только у меня с верхней разводкой будет, потому что котельная на крыше, сделаю парные стояки на квартиру- один в подъезде со счетчиком, второй с полотенчиками в ванной, в подвале соберу в Т4, только вот в секционные узлы объединить будет проблематично(
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.