Полная версия этой страницы: Расчет годового потребления тепловой энергии тепловой завесой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Machinator
Установлена завеса, мощность 7.1кВт, 150/70, во входной группе офисного здания. На смесительном узле установлен регулятор температуры с термоголовкой. Берем формулу:
Cреднечасовой расход тепла на вентиляцию

Qв.ср. = Qв·(tвн - tср.о)/(tвн - tср.в)

Годовой расход тепла на вентиляцию, Гкал/ч

Qвгод = Z·n·Qв.ср., Гкалл/год

Отопительный период n=230 суток, режим работы Z=24 часа в сутки.
tвн = 20°С.

Вопрос: какие брать температуры наиболее низкую и среднюю за отопительный период? Ведь не ту, которая на улице, воздух завеса берет то, что в предбаннике.
Спасибо.
Татьяна Удальцова
Для завесы надо брать ту температуру, на которую и насчитали 7.1 кВт. А вот время работы никак не 24 часа. Максимум время работы офиса, да и то это может быть много, если движение людей небольшое. Завеса может и всего час в сутки отработать.

Все это должно было учитываться при расчете завесы. Вот там и определяется начальная температура воздуха, принимаемя равной температуре смеси. Обычно это получается +10...+12 градусов.
Machinator
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2015, 19:34) *
Для завесы надо брать ту температуру, на которую и насчитали 7.1 кВт. А вот время работы никак не 24 часа. Максимум время работы офиса, да и то это может быть много, если движение людей небольшое. Завеса может и всего час в сутки отработать.

Все это должно было учитываться при расчете завесы. Вот там и определяется начальная температура воздуха, принимаемя равной температуре смеси. Обычно это получается +10...+12 градусов.

В паспорте на завесу указано +15°С, эту цифру беру нижнюю величину, а какую взять среднюю? Градусов 18?