Цитата(Sneg @ May 11 2005, 06:45 )
Не знаю по какой схеме вы его ставите, но в моем случае получается следующее: В случае если клапан закрывается. Теплоноситель "сбрасывается" в контур котла. А на всасывающей стороне насоса воды нет - клапан закрыт - нет циркуляции в контуре котла. Температура в котле растет до 100*С - а это не есть хорошо. Это по лету, контур отопления отключен. Т.е. схема котел-трех ходовой клапан без насоса , значит теплоноситель стоит отсюда температура в котле огромная. Хотя температура теплоносителя в котлах по лету не должна привышать температуру ГВС градусов так эдак 5-10.
Вы не согласны?
1. если вам не нравится, что котел разогревается до 100 градусов, что вам мешает настроить его на другую температуру например 85 градусов.
2. с чего вы взяли, что по лету температура в котлах должна не превышать ГВС более 5-10 градусов.
Какой температурный режим выставите такой и будет...
Ну настройте тогда летний график на автоматике котла, если вам так хочется.
А если трехходовой будет после насоса, что у вас получится? Регулирование расходом получится, а не температурой теплоносителя. А система отопления вообщето рассчитывается на постоянный расход, для гидравлической увязки.
Да и будет ли вообще это работать, неизвестно.