Есть медицинское учреждение клинико-диагностическая лаборатория.
Согласно СанПиН 2.13.2630-10 приток необязателен, только вытяжка 3крата
согласно СП 118.13330.2012 нужен приток 2кр и вытяжка 3кр, причём на приточке должны быть спец фильтра в 3 ступени
И ещё есть книжка которую тут посоветовали: Борисоглебская А.П. Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Там нашёл каждое помещение и кратность везде получается приток 1кр вытяжка 3кр. про фильтра ничего нет.
Так всё таки нужны ли доп ступени фильтров для притока в данные помещения и какой кратности верить?(