An4isss
Вот что имеем:
18-ти этажный ж.д. без чердака, высота более 50 м. Выбор разводки горячей воды для меня очевиден через гл.стояк с верхней разводкой, но разводящие трубы проходят под потолком верхнего этажа, через жилые квартиры верхнего этажа, что не есть безопасно и эстетично !
Другой вариант - это поднять и тут же опустить, смущает несколько факторов : 1) большое давление на приборы первых этажей 1) потери 2 с небольшим метра (до 2 по СНиП)
Прошу подтвердить или опровергнуть и мнение опытных инженеров.
SuperPashkin
Цитата(An4isss @ 3.3.2015, 10:24) *
Вот что имеем:
18-ти этажный ж.д. без чердака, высота более 50 м. Выбор разводки горячей воды для меня очевиден через гл.стояк с верхней разводкой, но разводящие трубы проходят под потолком верхнего этажа, через жилые квартиры верхнего этажа, что не есть безопасно и эстетично !
Другой вариант - это поднять и тут же опустить, смущает несколько факторов : 1) большое давление на приборы первых этажей 1) потери 2 с небольшим метра (до 2 по СНиП)
Прошу подтвердить или опровергнуть и мнение опытных инженеров.

А чем двухзонная нижняя разводка не устраивает? Кидаете два стояка параллельно - один на верхнюю зону с бОльшим давлением, второй на нижнюю зону с мЕньшим давлением.
Михаил I
А почему вдруг разводка сверху? Две зоны что ли?
Сделайте одну зону и все из подвала.
An4isss
1) двухзонную стараемся исключать сложнее в регулировке
2) я и описала проблемы однозонной схемы с нижней разводкой, есть сомнения. т.к. по староверову при данной высоте такая схема не рассматривается, также аналогов не нашла
SuperPashkin
Вы же пишете, что высота более 50 м, поэтому без двухзонности вообще не представляю, как можно реализовать, ибо п. 5.12* СНиП 2.04.01-85*:
Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)., т.е. по сути 45 м - это максимум, и тут хоть верхняя, хоть нижняя разводка.
Михаил I
Цитата(SuperPashkin @ 4.3.2015, 9:53) *
Вы же пишете, что высота более 50 м, поэтому без двухзонности вообще не представляю, как можно реализовать, ибо п. 5.12* СНиП 2.04.01-85*:
Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)., т.е. по сути 45 м - это максимум, и тут хоть верхняя, хоть нижняя разводка.


Ключевое словосочетание - "у санитарных приборов", а не в системе водоснабжения. Перед санитарными приборами ставим регулятор и снижаем давление до 45м.

Kostyan777
Цитата(SuperPashkin @ 4.3.2015, 7:53) *
Вы же пишете, что высота более 50 м, поэтому без двухзонности вообще не представляю, как можно реализовать, ибо п. 5.12* СНиП 2.04.01-85*:
Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)., т.е. по сути 45 м - это максимум, и тут хоть верхняя, хоть нижняя разводка.

А регулятор давления поставить? Никак?

An4isss
А что у вас за потери 2 метра? это потери чего?