Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при испытании системы дымоудаления как рассчитать расход воздуха, который она должна высасывать с этажа? Ведь при расчетах мы указываем в итоге расход не воздуха, а дымовых газов. Значит ли это, что при испытаниях воздуха с этажа будет удаляться меньше?
marat98989
Здравствуйте, в расчетах рассчитывается объемный расход дымоудаления на плотность воздуха при пожаре. А испытания проводятся грубо говоря при 20 град., соответственно плотность воздуха 1,2 кг/м3 и объемный расход удаляемого воздуха уменьшится. Но при подборе вентилятора дымоудаления эта разница как правило принимается в запас. Вывод: массовый расход дыма не меняется, меняется объемный расход из-за разной температуры воздуха, но это как правило учитывается в запас вентилятора.

Дополнение. Если требовалась формула чтобы перевести массовый расход в объемный, то вот:
L=(3600Gy)/ρпг,
где Gy-массовый расход;
ρпг-плотность дыма(воздуха) при пожаре.
Чтобы пересчитать объемный расход на время испытаний при 20 град. ρпг=1,2 кг/м3.