Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 23:11)

Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.
Цитата(borm @ 6.3.2015, 23:42)

Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.
Есть еще одно, самое простое решение.
Открыть окна и двери, скинуть "лишнее" тепло в атмосферу.
При наличии теплосчетчика видимо будет накладно, но 5% перегрева обратки добиться можно.