Цитата(rus174 @ 12.3.2015, 13:15)

котлы Висман и похоже (смотрю паспорт) без насоса
А ведь на картинке
КОТЕЛ. Размножился?
Да, перед котлом (или поле котла (котлов) по Вашей схеме должен стоять насос (насосы).
Если это котельная, то не грех добавить и термометры и манометры и привести их в соответствие с СП "Котельные установки". Хотя по мощности котельная не поднадзорная.
Хотя, если выкинуть гидрострелку, то и насос уже не нужен будет. Правда, в этом случае по автоматике Вам надо будет делать так, чтобы сначала отключался котел, а затем через время выбега и насос нагрева бойлеров. А стандартная автоматика Висман так не сделает. Надо будет дополнительно "поколдовать", например реле времени на задержку отключения насосов поставить. Но это дешевле гидрострелки и дополнительного насоса. А если нет цели сэкономить, то добавляете насос и все будет красиво...