Elena-87
Помогите!!!
Дали задание: поставить КНС, и сделать 400м напорной производственной канализации от автомоек, на что обратить внимание в первую очередь перед проектированием? Будет ли проект подвержен экспертизе? Какие колодцы нужно поставить на линии напорной канализации? Если возможно скиньте кто-нибудь пример проекта. Заранее огромное спасибо!
Tunguss
Добрый день.
А что вас смущает?
колодцы на напорной линии ставить нет необходимости (поставьте только в конце линии колодец гаситель, а перед КНС колодец с запорной арматурой). по поводу экспертизы: если это расширение в рамках одного предприятия (автобазы например) то ее не будет, только внутренний контроль заказчика.
уточните куда вы будите подключать напорную линию и поставить перед КНС жиро/нефте уловитель
Elena-87
Здравствуйте, Tunguss! Напорная канализация врезается в существующий колодец, расположенный на напорной канализацией, и далее поступающей на очистные. Скажите пожалуйста, а при пересечении, автодороги, кат. 1-2, какой футляр требуется поставить,и нужны ли колодцы перед дорогой и после?
Skorpion
Колодец-гаситель ставить не требуется. Проектируйте все как водопровод. Надо иметь значение давления в существующей напорной канализации в точке подключения
Elena-87
Спасибо за ответ, я узнаю напор в Водоканале!
nagger
Опять тема про две насосных, работающих на один коллектор?
Elena-87
Где эта тема скиньте ссылку пожалуйста!
Serg Ivanov
Цитата(Elena-87 @ 13.3.2015, 11:07) *
Спасибо за ответ, я узнаю напор в Водоканале!

Так Вы без их техусловий начали работу? Это зря.
Elena-87
Тех условия есть,там ничего не указано, я позвонила в Водоканал оказалось врезка в самотечную канализацию и далее на очистные...
Serg Ivanov
Цитата(Elena-87 @ 16.3.2015, 12:04) *
Тех условия есть,там ничего не указано, я позвонила в Водоканал оказалось врезка в самотечную канализацию и далее на очистные...

Так нормально. А в напорку - ну разве что недалеко от излива в самотечку..
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2015, 15:13) *
А в напорку - ну разве что недалеко от излива в самотечку..
Совершенно не обязательно.
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 16.3.2015, 16:21) *
Совершенно не обязательно.

Теоретически - да. На практике довольно сложно рассчитать не имея точных данных параллельную работу насосов в разных насосных станциях на один водовод.
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2015, 9:04) *
Теоретически - да. На практике довольно сложно рассчитать не имея точных данных параллельную работу насосов в разных насосных станциях на один водовод.
Как нибудь, если будет время и настроение, создам тему с примерным названием "Работа двух и более насосных станций на один водовод". Только не знаю, на какой подфорум разместить.
olleg
Разместите тут, было бы очень интересно посмотреть как это расчитывается
Serg Ivanov
Цитата(olleg @ 18.3.2015, 9:10) *
Разместите тут, было бы очень интересно посмотреть как это расчитывается

Рассчитывается графически. Турк. Насосы и насосные станции. Но! Исходные данные для расчёта, как правило, получить от Водоканала толковые невозможно..
Elena-87
Врезка напорной канализации производится вблизи сущ. КНС, в самотечную канализацию, какие могут быть проблемы, нюансы? Нет ли у кого-нибудь колодца гасителя разрисованного, и колодца с запорной арматурой перед КНС, и нужен ли в колодце жироуловить перед КНС( если нет очистных на производстве?
Tunguss
Цитата
Рассчитывается графически. Турк. Насосы и насосные станции. Но! Исходные данные для расчёта, как правило, получить от Водоканала толковые невозможно..

Можно даже не пытаться получить от Водоканала какие-либо данные. Такой расчет делаться будет исключительно на основе данных которые вы получите расчетным путем, исходя их характеристик установленного насосного оборудования и трубопроводов (эту инфу эксплуатирующая организация предоставит).


Елена, колодец гаситель берите самый обыкновенный, в каждом учебнике по канализации есть его рисунок.
Колодец с запорной арматурой можете не рисовать сами, а заказать в комплекте с КНС (большинство поставщиков оборудования это с радостью сделают).
жироуловитель обязателен перед вашей КНС (его тоже закажите комплектный, указав расход в л/с вам его подберут)
Skorpion
Цитата(Elena-87 @ 18.3.2015, 10:01) *
Нет ли у кого-нибудь колодца гасителя разрисованного,
Колодец-гаситель напора ни по каким нормам проектирования устанавливать не требуется


Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 10:49) *
Елена, колодец гаситель берите самый обыкновенный, в каждом учебнике по канализации есть его рисунок.

Пожалуйста, приведите название хотя бы двух учебников, где есть колодцы-гасители, а лучше ссылочку на эти учебники
Tunguss
Skorpion, как без колодца-гасителя (перепадного колодца) вы будите переходить от напорной сети к самотечной? как будите компенсировать разницу отметок?

про необходимомсть их применения написано в СП32, а конструкция показана детально в "Канализация..." авторы Яковлев, Карелин... рис.3.28.


так же поищите тут на форуме была очень подробная тема по колодцам-гасителям, с приведением большого количества примеров.
Serg Ivanov
Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 10:49) *
жироуловитель обязателен перед вашей КНС (его тоже закажите комплектный, указав расход в л/с вам его подберут)

От автомоек? Жироуловитель? newconfus.gif Кто обязал? А кто вообще производственный сброс от них разрешил?
Skorpion
Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 16:38) *
Skorpion, как без колодца-гасителя (перепадного колодца) вы будите переходить от напорной сети к самотечной? как будите компенсировать разницу отметок?
Вы колодец-гаситель отождествляете с перепадным колодцем, а это не одно и то же. Компенсировать разницу отметок для напорных трубопроводов легче, чем для самотечных - см. нижеприведенную ссылку.
Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 16:38) *
про необходимость их применения написано в СП32, а конструкция показана детально в "Канализация..." авторы Яковлев, Карелин... рис.3.28.
'Tunguss', вы еще недавно на форуме; здесь принято давать не только название (или номер) документа, но и указывать пункт, на который вы ссылаетесь, этим самым проявляя уважение к коллегам.
Если я правильно догадался, то вы имеете в виду СП 32.13330. Но в этом документе ни слова не сказано о колодцах-гасителях, уделено внимание перепадным колодцам для самотечной канализации. То же относится и к рис. 3.28 указанного учебника. Перепадные колодцы предназначены не для гашения мифического напора, а для предотвращения размыва конструкций колодца от падающего потока.
Цитата(Tunguss @ 18.3.2015, 16:38) *
так же поищите тут на форуме была очень подробная тема по колодцам-гасителям, с приведением большого количества примеров.
Опять же отсылаете меня (и не только меня, а читающих ваш пост десятков специалистов) поискать вместо того, чтобы поискать самому и привести ссылку.
Вот одна из ссылок.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...0&start=120
Elena-87
Skorpion, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ!!!!
nagger
Поофтоплю тоже, раз про гасители напора продолжаются разговоры.
«Технические требования ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции», 2014:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не утверждаю, что "документ" имеет силу за пределами или даже в пределах региона 77.
Skorpion
Цитата(nagger @ 20.3.2015, 10:44) *
Поофтоплю тоже, раз про гасители напора продолжаются разговоры.
«Технические требования ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции», 2014:

Не утверждаю, что "документ" имеет силу за пределами или даже в пределах региона 77.

Мои комментарии смотрите в прикрепленной картинке

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

nagger, откуда здесь нелепый пункт 5.2.1.7? Напишите, под каким заголовком документа этот пункт. Какая-то галиматья
nagger
5. КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР, 5.2. Напорные трубопроводы.
В чем п. 5.2.1.7 "нелепый"?
Skorpion
Цитата(nagger @ 23.3.2015, 8:55) *
В чем п. 5.2.1.7 "нелепый"?
Нелепый только для меня, я его не понимаю, мне кажется, что он противоречит п. 4.2.3. Растолкуйте, если есть желание, буду премного благодарен.
Впрочем, весь этот документ составлен только для Москвы, а есть еще другое государство - остальная Россия.
nagger
4.2.3 - про устройство гасителей и перехода напорки в самотек, например, после кнс.
5.2.1.7 - если есть самотечная сеть, к которой необходимо подвести в врезать напорку: 1 стоки из самотечного коллектора не должны попадать в напорный водовод, для чего принять соответствующие проектные решения (клапан, водослив, т.п.), 2 погасить напор.
Skorpion
Цитата(nagger @ 23.3.2015, 12:34) *
5.2.1.7 - если есть самотечная сеть, к которой необходимо подвести в врезать напорку: 1 стоки из самотечного коллектора не должны попадать в напорный водовод, для чего принять соответствующие проектные решения (клапан, водослив, т.п.), 2 погасить напор.
Не руководствуйтесь этим пунктом, его писал дилетант