Цитата(Whynot @ 13.3.2015, 11:17)

нету там ничего интересно, ни обоснований ни норм. отсылка на приложение И, в котором почемуто ктото находит подтверждение того что кратность включает в себя рециркуляцию, но я там этого не вижу
...
Хорошо. Давайте быстро по общим нормам пройдёмся.
1. СП 60.13330.2012 п.7.4.1. - "Требуемый
расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с приложением И и принимать большую из величин, необходимую для обеспечения санитарно-гигиенических норм или норм взрывопожаробезопасности."
2. СП 60.13330.2012 п.7.4.2. - "
Расход наружного воздуха в помещении следует принимать не менее:
а) минимального расхода наружного воздуха, рассчитанного по приложениям И и К;
б) расхода воздуха, удаляемого системами местных отсосов, вытяжной общеобменной вентиляции, технологическим оборудованием, с учетом нормируемого дисбаланса."
Случается так, что величина расхода по п.1 порой сильно превышает расход по п.2 - как же без рециркуляции вы предлагаете убрать этот дисбаланс, особенно в ситуации, когда по профильным нормам помещения требуется полный баланс?? (повторюсь - речь только про общеобменную вентиляцию).