Уважаемые!

Пожалуйста, прошу подсказать, где регламентируется минимальный расход наружного воздуха для производственных помещений без постоянного пребывания людей. Делаем HVAC в помещении АСУ ТП на производстве и хотим понять, есть ли нормативные требования по обеспечению притока свежего воздуха в такое помещение. Постоянного присутствия людей в помещении нет, будут присутствовать только в случаях наладки и ремонта.

Спасибо!
Сергей
timofeyprof
если в помещении нет рабочих зон (помещения с полностью автоматизированным оборудованием с наличием дежурного персонала, выходящего в данное помещение не более 2 часов непрерывно) и при отсутствии выделяемых вредных веществ, требования к вентиляции не регламентируются...
Positive
Цитата(timofeyprof @ 18.3.2015, 17:26) *
если в помещении нет рабочих зон (помещения с полностью автоматизированным оборудованием с наличием дежурного персонала, выходящего в данное помещение не более 2 часов непрерывно) и при отсутствии выделяемых вредных веществ, требования к вентиляции не регламентируются...


Я правильно понимаю, что этот момент никак не освещен в нормативной документации? Или где-то в СНиП прямо написано, что в данном случае нет требований к воздухообмену.
timofeyprof
гл. 5 СНиП 41-01-2003
Positive
Цитата(timofeyprof @ 18.3.2015, 17:39) *
гл. 5 СНиП 41-01-2003

Спасибо за ответы!

1. В СНиП 41-01-2003 в главе 5 ничего не сказано про необходимость подачи наружного воздуха в помещения.
2. В приложении М к СНиП 41-01-2003 даны нормы минимального расхода наружного воздуха на 1 человека, но для людей, находящихся в помещении более 2-х часов непрерывно.
3. Пункт 4.1 - б.) ссылается на ГОСТ 12.1.005 (СанПиН 2.2.4.548), но в этих документах тоже нет требований по подаче наружного воздуха в помещения.

Поэтому и возник вопрос, как регламентируется подача наружного воздуха в такие помещения.

Если нет требований по подаче наружного воздуха, то можно будет ограничится лишь сплит системами для снятия тепловыделений. Но возникают сомнения, а как вообще там будут работать люди в случае ремонта и обслуживания.
Composter
в приложении М НЕ более 2 часов непрерывно.
Если человек там будет сидеть меньше 2 часов, то 20 кубов достаточно, если же более тогда 60 м3/час. А если там есть к тому же теплоизбытки, тогда нужно на расчет теплоизбытков делать воздухообмен.
timofeyprof
а почему не заложить минимальную вентиляцию? расходы не такие большие в сравнении с системой кондиционирования. кстати система ХС с резервированием?
Positive
Цитата(Composter @ 18.3.2015, 18:05) *
в приложении М НЕ более 2 часов непрерывно.
Если человек там будет сидеть меньше 2 часов, то 20 кубов достаточно, если же более тогда 60 м3/час. А если там есть к тому же теплоизбытки, тогда нужно на расчет теплоизбытков делать воздухообмен.


- А 20 кубов где-то регламентируется в нормативных документах?
- Планируем снимать теплоизбытки сплит системами, и в случае необходимости добавлять свежий воздух для персонала. Вот только надо понять есть ли такая необходимость с точки зрения норм. А то проектировщик хочет сделать только сплит системы без организации притока.
Татьяна Удальцова
Цитата
а как вообще там будут работать люди в случае ремонта и обслуживания.

Видимо, находиться они будут более 2 часов. Причем занимаясь сексуальными упражнениями в особо циничной форме.
Это тоже рабочее место, но не постоянное. Лучше предусмотреть подачу наружного воздуха, но периодическую. Альтернатива - скафандры.wink.gif
Denver
С последним сообщением полностью согласен.
И ваш случай есть в нормах, правда ведомственных.
На период обслуживания и ремонта предусматривается "аварийная" система на не менее 5 кр., для проветривания и удаления в том числе выделяющихся при ремонтных работах ВВ в воздух рабочей зоны. Включается данная система обслуживающим персоналом.
.
К тому же в электропомещениях должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция в любом случае.
Positive
Цитата(Denver @ 19.3.2015, 8:03) *
С последним сообщением полностью согласен.
И ваш случай есть в нормах, правда ведомственных.
На период обслуживания и ремонта предусматривается "аварийная" система на не менее 5 кр., для проветривания и удаления в том числе выделяющихся при ремонтных работах ВВ в воздух рабочей зоны. Включается данная система обслуживающим персоналом.
.
К тому же в электропомещениях должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция в любом случае.


Пожалуйста, могли бы Вы подсказать конкретную ссылку на нормы, где это регламентировано?
timofeyprof
вентиляцию в период ремонтных работ можно организовать переносными вентиляционными установками, как это делается, например, при ремонте судов
Positive