Павел Петров
Всем доброго дня. Вопрос на понимание. Есть наружная внутриквартальная сеть водопровода для нескольких домов, разделёнными стадиями строительства. Так же запроектирован наружний противопожарный кольцевой трубопровод, с резервуаром и насосами. Всё хорошо, стадия П защищена. Сейчас работа над стадией Р. Тот же самый заказчик хочет рядом строить ещё один жилой дом, который не входит в защищённый проект стадии П. Но в новом здании не хватает напора для наружнего пожаротушения. И просят вежливо подключиться в запроектированную наружную противопожарную сеть. Расход позволяет это сделать. Но возможно ли делать такие изменения на стадии Р ? И ещё вопрос, так как новый дом будет стоять рядом с проходящей сетью хоз. быта В1 , заказчик попросил в ближайших двух колодца системы В1 поставить пожарный гидрант для "левого дома". Для чего это нужно?, ведь пожарные гидранты ставятся на противопожарном трубопроводе, и ведь, всё равно в системе В1 расхода не хватает. Для чего это может быть нужно? И как более правильно аргументировать ответ уважаемому заказчику?
Frosty
Так проект на новый дом будет же проходить экспертизу, в его рамках и сделаете корректировку ранее выполненного проекта. Про гидрант просто напишите , что у Вас системы раздельные.
Михаил I
Действительно, вопрос на понимание.

Не могу понять фразу " Но в новом здании не хватает напора для наружнего пожаротушения." Куда не хватает и кому? В новом доме наружное пожаротушение или как?

Для чего просят подключиться в противопожарную сеть? Пить ее собрались?

Не понял фразу "будет стоять рядом с проходящей сетью хоз. быта В1". При чем тут хоз-бытовая канализация?
Павел Петров
Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 12:14) *
Действительно, вопрос на понимание.

Не могу понять фразу " Но в новом здании не хватает напора для наружнего пожаротушения." Куда не хватает и кому? В новом доме наружное пожаротушение или как?

Для чего просят подключиться в противопожарную сеть? Пить ее собрались?

Не понял фразу "будет стоять рядом с проходящей сетью хоз. быта В1". При чем тут хоз-бытовая канализация?


В новом доме не хватает расхода для наружнего пожаротушения. Или иными словами нужно запроектировать противопожарную сеть для нового дома, но что бы этого не делать, предлагается врезаться в другой, существующий в проекте, противопожарный трубопровод.

Имеется ввиду не канализация, а система В1.
Михаил I
Так, сначала не хватало напора, теперь расхода на наружное пожаротушение.

Какой расход на наружное пожаротушение требовался для домов, которые были в проекте и какой расход нужен для нового здания?

Может сеть следует удлинить и поставить доп. гидрант и все?
Павел Петров
Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 12:36) *
Так, сначала не хватало напора, теперь расхода на наружное пожаротушение.

Какой расход на наружное пожаротушение требовался для домов, которые были в проекте и какой расход нужен для нового здания?

Может сеть следует удлинить и поставить доп. гидрант и все?

Поставить можно, но как это отразить в проекте который прошёл стадию П. Ведь это от него удлинять и ставить гидрант. Расхода на противопожарном там хватает, он для 10 жилых домов запроектирован, + 1 "левый" жилой дом не критичен.
Михаил I
Никак не отразить. Новый дом. Новые ТУ. Новая экспертиза. Корректировка сетей - проверка ду, проверка насосов и резервуаров, удлинение, добавление гидрантов.
Делать рабочку без экспертизы - обезьяний труд, это незаконное строительство.
Павел Петров
Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 13:35) *
Делать рабочку без экспертизы - обезьяний труд, это незаконное строительство.


Вот вот