Добрый день!
Поделитесь опытом, как выйти из сложившейся ситуации.
6-ти этажный жилой дом. Приток воздуха осуществляется при помощи встраиваемых в конструкцию окон клапанов типа Air-Box Comfort (с фрезеровкой). Вытяжка осуществляется из с/у и кухонь. К общему сборному коллектору присоединяются спутники с каждого этажа. Высота спутника - не менее 2х метров, кроме спутника последнего этажа. На оголовке вытяжной шахты установлен вентилятор.
Т.к. на последнем этаже нет возможности обеспечить высоту спутника 2 метра, установлены огнезадерживающие клапаны.
Получила замечание от эксперта: Установка огнезадерживающих клапанов на системах вентиляции, обслуживающих кухни и санузлы противоречит требованиям п. 6.10(а) СП 7.13130-2013.
СП 7.13130 говорит:
6.10. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
Что интересует:
- в связи с чем запрещена установка этих клапанов на воздуховодах санузлов, умывальных, душевых и кухонь?
- какие мероприятия предусмотреть, чтоб все таки обслуживать все квартиры (включая квартиры последнего этажа) крышным вентилятором?
Сейчас вижу только вариант установки бытовых вентиляторов на последнем этаже для каждой квартиры, с отдельными выпусками. Но очень бы хотелось этого избежать.
Прикрепляю к вопросу принципиальную схему и план последнего этажа.