lelik_99
Подскажите, по какому документу можно определить, нужно ли сдавать котельную в Ростехнадзор?
Действует ли норма, что до 100 кВт котельные не поднадзорные? Или если здание не жилое, то полюбому поднадзорная?
Если жилое, но два котла по 70 кВт, то поднадзорная? А если котлов два, но работать будет один?
Кто и каким документом определяет, нужно ли сдавать котельную в надзор? Нужно ли делать технический отчет по ПНР и РНИ, котлы безнаддувные, комплектные со своей автоматикой?
Где, в каком действующем документе, посмотреть требования к организации, выполняющей проектирование, монтаж и наладку котельного оборудования, в том числе и химводоподготовку? СРО на данные виды работ есть. Что еще должно быть? Сколько человек должно быть аттестовано в Ростехнадзоре? По каким статьям?
Какие требования предъявляются к собственнику котельной, какие документы/аттестации должны у него быть, если котельную сдавать в Ростехнадзор? Должны ли быть аттестации у сотрудников организации-собственника или можно заключить договор с другой организацией?
И кто вообще сдает котельную в Ростехнадзор, подрядчик или заказчик (с участием подрядчика)?
Пытались выяснить данные вопросы непосредственно в Ростехнадзоре, по горячей линии - нет ответа.
Спасибо
Shiling
Вам нужно очень внимательно ознакомиться с документом:
Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115
"Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
Там есть ответы на все Ваши вопросы И к каким установкам применяются и какова процедура ввода в эксплуатацию, кто отвечает за все и какой персонал должен быть и какое обучение он должен проходить.


Гризли
Цитата(lelik_99 @ 2.4.2015, 16:26) *
Подскажите, по какому документу можно определить, нужно ли сдавать котельную в Ростехнадзор?
Действует ли норма, что до 100 кВт котельные не поднадзорные? Или если здание не жилое, то полюбому поднадзорная?
Если жилое, но два котла по 70 кВт, то поднадзорная? А если котлов два, но работать будет один?


Уже нет. Действует "116-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"
Цитата(lelik_99 @ 2.4.2015, 16:26) *
Кто и каким документом определяет, нужно ли сдавать котельную в надзор? Нужно ли делать технический отчет по ПНР и РНИ, котлы безнаддувные, комплектные со своей автоматикой?

Самое забавное, что инспектор-тепловик нас заставил. Здесь на форуме было обсуждение этого, что можно составить самим в таких случаях.


Цитата(lelik_99 @ 2.4.2015, 16:26) *
И кто вообще сдает котельную в Ростехнадзор, подрядчик или заказчик (с участием подрядчика)?
Пытались выяснить данные вопросы непосредственно в Ростехнадзоре, по горячей линии - нет ответа.
Спасибо

Сдает подрядчик. Обычно выдается разрешение на врезку и ПНР на 2 месяца. После этого котельная заново сдается уже на эксплуатацию собственником.