Цитата(vod30 @ 4.4.2015, 15:14)

При пересечении коммуникаций всегда пишу - траншеи копать в ручную.
Сейчас експертиза по смете забила клин. В каком документе и Где есть пункт что при пересечении нужно копать в ручную?
И правильно вбила. Грунт не "копают", а разрабатывают.. Все земляные работы, в т.ч. для наружных сетей, должны выполняться по СНиП 3.02.01-87. А там написано:
Цитата
3.22. При пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях;
...
для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов — 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м;
...
Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.
И это относится ко всем видам наружных сетей. Дорогая ручная разработка грунта должна быть минимальной, этого и добивается экспертиза. А в документации должно быть написано не "траншеи копать вручную", а "Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87" - прямая цитата из СНиП по наружным сетям.