Цитата(Mister Slava @ 9.4.2015, 5:20)

Как проявляется пульсация и на что она влияет? Назовите марку котла и оборудование на которое он работает.
Котел ТПЕ-430 ном.производ-сть 500т/ч, работает на паровую турбину. Пульсация проявляется в колебании давления пара - "гуляет" на 5-7 кгс/см2, регистрирующий прибор "пишет" как расходомер
Цитата(Лыткин @ 9.4.2015, 8:51)

У вас есть на котле пароперегреватель? Пульсация может быть из-за неисправной запорной арматуры, либо подаёте в барабан "холодную" питательную воду.
Пароперегреватель имеется, запорную араматуру проверили все в норме, питательная вода 250 гр.С, а после экономайзера все 300. Так что это исключено.