ВВПВ
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть 23 этажный жилой дом. По расчету получается, что надо удалять 2,43 кг/с (12061м3/ч) дыма, а с учетом подсосов через клапана всего дома получается общая производительность 4,85 кг/с. Расход компенсирующей подачи воздуха по ВНИИПО 2013 определеятся соотношением:Gк=Gд/(1-n), где n--коэффициент дисбаланса. Мне в эту формулу для компенсации подставлять расход 2,43 (с этажа пожара) или 4,85 (со всего здания с учетом подсосв)?
NickDel
с этажа пожара
kinshasa
Здравствуйте. Разрешите тоже клинюсь. Такой вопрос: делаю дымоудаление из коридоров многоэтажного жилого дома. Подпор предусмотрен в лифтовые шахты и незадымлюемые лестничные клетки типа Н2. Обязательно ли делать механический подпор на компенсацию ду в коридорах? В рекомендациях авок (часть 1-3 стр.29) прочитал, что можно для этих целей предусмотреть противопожарный клапан размещаемый на лестнечной клетке, в стене, смежной с коридором. Если это так, то как рассчитать необходимое сечение этого клапана?
OlegG
Цитата(kinshasa @ 12.4.2015, 21:19) *
Обязательно ли делать механический подпор на компенсацию ду в коридорах? В рекомендациях авок (часть 1-3 стр.29) прочитал, что можно для этих целей предусмотреть противопожарный клапан размещаемый на лестнечной клетке, в стене, смежной с коридором. Если это так, то как рассчитать необходимое сечение этого клапана?

Смотрим п.8.8 СП 7.13130.2013. Обратите внимание на последнее предложение данного пункта.
kinshasa
Цитата(OlegG @ 12.4.2015, 23:02) *
Смотрим п.8.8 СП 7.13130.2013. Обратите внимание на последнее предложение данного пункта.

Спасибо за ответ. И еще один, может глупый вопрос но: обязательно ли нужен подпор в коридор? В СП прописано только про обязательную компенсацию в помещения.
ИОВ
А Вы не пробовали полистать темы в этом подфоруме? Мы уже несколько месяцев каждые 2 недели обсуждаем один и тот же вопрос. И ли Вы полагаете, что коридоры в Вашем здании отличаются от всех остальных коридоров?
Shiling
Цитата(kinshasa @ 13.4.2015, 0:58) *
Спасибо за ответ. И еще один, может глупый вопрос но: обязательно ли нужен подпор в коридор? В СП прописано только про обязательную компенсацию в помещения.

Вот забавное видео на тему компенсирующего притока.
http://www.youtube.com/watch?v=UmIJEOY7tgM