Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть проект корридора в офисном центре где предусмотренно спринклерное пожаротушение и дымоудаление. Изучил СП 7.13130.2009, нашел пункт:
7.3 Требования п. 7.2 не распространяются (требования дымоудаления):
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок);
Корридор 176 м2, имеет систему водяного автоматического пожаротушения. Надо ли предусматривать систему дымоудаления? Либо помещение подпадает под пункт 7.3 а)?
Спасибо.