Здравствуйте, уважаемые специалисты,мне очень нужна ваша помощь!
Я начала считать гидравлический расчет водопроводных сетей в экселе, у меня возникают такие вопросы:
1) диаметр водоводов от водозабора до 1 узла если проложены 2 нитки при расходе 17,43 л/с (при пожаре), выбирать в шевелева диаметр на расход 17,43 или поделенное пополам т.к в 2 нитки
2)как считать пьезометрические отметки?
при пожаре я к неблагоприятной точке (считаю неблагоприятной 3х этажную школу ) прибавила 14м просчитала все остальные отметки , вызде вышло больше 10м, как написано в тех.регламенте. если прибавляю 10 в остальных выходит меньше 10м
при хоз питье я посчитала неблагоприятной 1 узел прибавила 10м и у меня на водозаборе напор вышел 6,96, в остальных больше 10, что значит 6,96м это высота водонапорной башни или просто свободный напор я не пойму
вобще как считать эти пьезометрические отметки и напоры и что это значит не могу понять.
по отметкам земли водозабор у меня расположен на самой высокой точке там же и башня.
Расчеты приложила, помогите пожалуйста!