Добрый день, спасибо за ответы!

Цитата
То, что Вы предусмотрели в общей шахте огнезащиту, как без шахты, является избыточным решением - Вы бессмысленно транжирите деньги Заказчика. wink.gif


1. Согласен, но получается вариантов прокладки транзитных воздуховодов в общей шахте без установки клапанов не существует?
Например, вытяжная вентиляция с естественным побуждением из групповых и раздевален. Воздуховоды в общей шахте, но не предусматривать же клапаны для каждого. Речь про схему во вложении.

2. Да, скорее всего подпадает, т.к. кладовая для хранения продуктов с площадью менее 10 м2. Значит, или категорию снимать или вентилятор переносить.

3. Если с КУИ снять категорию, то предполагается присоединение бытового помещения к бытовому, пп клапаны не нужны, только огнезащита по приложению В СП7. Верно?
А если категория останется? Тогда клапан при пересечении ограждения КУИ + изоляция по приложению В (или клапан по 6.18 СП7)?