Добрый день. Подготавливаем изменения в смету ТСЖ. Хотелось бы получить совет. Проблема такая. Дом 6 подъездов, 5 этажей, на каждые два подъезда отдельный элеваторный теплоузел.Температурный график 130\70 Чем дальше от ввода из теплосети тем холоднее, то есть получается 5 и 6 подъезды в жаре, а 1 и 2 мерзнут. Поставили недавно балансировочные клапана, на 1 и 2 теплоузлах на подаче перед элеватором, на 3 теплоузле(дальний от ввода) на обратке. Параметры такие получились, замер сегодняшний по манометрам и электроным погружным термометром.
Ввод из теплосети:Давление 3.8, температура 63.1, обратка в теплосеть из дома: давление 2.8 , температура 43.4.
1 теплоузел(ближний к вводу, 5 и 6 подъезды) до элеватора давление 2.8; температура 61градус; после элеватора подача давление 2.7; температура 59.5 градусов; обратка давление 2.7; температура 43.4. На этом теплоузле проблема, нет перепада почему то, если балансировочник поджимать встают стояки в угловых квартирах.
2 теплоузел (средний, 3 и 4 подъезды)до элеватора давление 3.3; температура 60.8 градусов; после элеватора подача давление 2.8; температура 51.1 градусов; обратка давление 2.8; температура 38.4.
3 теплоузел ( дальний, 1 и 2 подъезды) до элеватора давление 3.7; температура 58.5 градусов; после элеватора подача давление 3.3; температура 49.9 градусов; обратка давление 3.3; температура 36.8.
На ГВС давление 3.7 бойлер кожухотрубный температура 59.8( еще не до конца отрегулировали) там балансировочник и клапан Данфосс на обратке.
В чем может быть проблема на 1 теплоузле? Подмеса нет? Почему перепада нет? и Давление низкое становится при зажатии балансировочника?
Как исправить неравномерность между 5 и 6 подъездами и 1 и 2? Сначала думали в изоляции дело, плохая она, старая асбестовый шнур. Планировали замену, но замер показал не настолько сильно теряется тепло до 3 теплоузла.
Что посоветуете? Что можно сделать за лето, потому что автоматический тепловой пункт пока нет средств поставить, к тому же сначала надо заменить розлив отопления. Сейчас сталь стоит, планировали после теплоузлов пластик армированный, потому что розлив гниет местами и сделан так что подача и обратка близко и замотаны вместе в одну изоляцию.