Можно ли в одном помещении с вакуумными насосами типа Busch установить шкафы и панели подачи инертных газов (баллоны 40л 150 bar)?
А также в этом же помещении поставить шкаф или открытую редуцирующую панель для подачи кислорода.
Какие документы это регламентируют?
Заранее всем спасибо за помощь
Что за производство у Вас? Наполнительная баллонов?
Что за здание? Общественное, производственное, хранилище? От этого и регламентирующие документы. Может исследовательская лаборатория? Бомбоубежище, конечно, маловероятно, но не исключается из перечня.
Это сервисная комната, которая будет обслуживать производственное чистое помещение процесс PECVD (химическое осаждение из газовой фазе /полупроводниковое производжство). В этой сервисной комнате будет находится вакуумный насос безмасляный Busch (модель не помню) для создания слабого сервисного вакуума, также туда хотят поставить высоковакуумный насос типа Edwards (или что-то типа того) и в этом помещении на стенах хотят повесить редуцирующие газовые панели для подключения баллонов 40 л (на азот, аргон, и рассматривают кислород).
вот и вопрос: что можно ставить в одном помещении...
ну с вакуумными насосами понятно
а вот что с газами (сосуды под давлением)...и особенно с кислородом...
какими нормами тут нужно руководствоваться?
ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
ГОСТ 12.2.052-81 - Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
СТО 002 099 64.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
Начните с этого.
Все баллоны только на улице, пристенно в шкафах.
Панели можно, только с предклапанами, с выбросом на улицу.
Датчики концентрации кислорода автоматические.
Вентиляция само собой – верхняя, нижняя.
Оконный проем.
Выбросы насосов на улицу.
Цитата(Linl @ 8.5.2015, 8:51)

ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
ГОСТ 12.2.052-81 - Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
СТО 002 099 64.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
Начните с этого.
Все баллоны только на улице, пристенно в шкафах.
Панели можно, только с предклапанами, с выбросом на улицу.
Датчики концентрации кислорода автоматические.
Вентиляция само собой – верхняя, нижняя.
Оконный проем.
Выбросы насосов на улицу.
Большое спасибо!