Ежык - жги! Еще требует песню струя в трубопроводе biggrin.gif
v-david
Ну ладно, хорош уже. В том, что "Полное давление воды в трубе равно: статическое давление + динамическое" никто не сомневается. Вот только дальше начинаются варианты. Труба горизонтальная и труба вертикальная - это разные трубы, вектор динамического давления направлен направлен как? а в вертикальных трубах как? а статическое давление в вертикальной трубе при потоке вверх и заужении возрастает или уменьшается? О то ж. За то и речь - не надо делать поспешные выводы и безаппеляционные заявления.
zr84
Мда, замотали, вопрос о реле "сухого хода"...
Поставил, настроил на 5 м.в.ст.... и забыл!
Цитата(испытатель @ 13.5.2015, 15:20) *
Ежык - жги! Еще требует песню струя в трубопроводе biggrin.gif

А можно мне? rolleyes.gif laugh.gif

Стоит насос, не зная горя.
Его напор, валИт всех стоя.
Его струя, задобрит всех.
Но вот беда, пропал Паскаль на всасе!
Насоса, верный страж, реле «сухое горло»
Он бьёт челом ему – остановись!
Таков девиз обоих братьев:
Смочивши всас – струей пою!
ЗЫ
Сказка ложь, да в ней намек!
Проектам, эксплуатантам- всем урок.
Лыткин
Цитата(v-david @ 13.5.2015, 14:02) *
Ну ладно, хорош уже. В том, что "Полное давление воды в трубе равно: статическое давление + динамическое" никто не сомневается. Вот только дальше начинаются варианты. Труба горизонтальная и труба вертикальная - это разные трубы, вектор динамического давления направлен направлен как? а в вертикальных трубах как? а статическое давление в вертикальной трубе при потоке вверх и заужении возрастает или уменьшается? О то ж. За то и речь - не надо делать поспешные выводы и безаппеляционные заявления.

Вектор, орт - всё слова-то какие мудрёные. Вот если труба вертикальная, а насос расположен сверху или снизу, то где будет "сухой ход"? И какое это имеет отношение к "разрыву струи" вот вопрос?
испытатель
Цитата(zr84 @ 13.5.2015, 11:25) *
Мда, замотали, вопрос о реле "сухого хода"...
Поставил, настроил на 5 м.в.ст.... и забыл!

А можно мне? rolleyes.gif laugh.gif

Стоит насос, не зная горя.
Его напор, валИт всех стоя.
Его струя, задобрит всех.
Но вот беда, пропал Паскаль на всасе!
Насоса, верный страж, реле «сухое горло»
Он бьёт челом ему – остановись!
Таков девиз обоих братьев:
Смочивши всас – струей пою!
ЗЫ
Сказка ложь, да в ней намек!
Проектам, эксплуатантам- всем урок.

Креативненько clap.gif
ЁЖик
Нет нет, дорогой Ипытатель! Жечь нечего.
Датчик потока честно отправлял на программируемое реле сигналы о наличии/отсутвии оного. Заморозка (не разморозка а заморозка (давайте уже говорить по руски)) калорифера произошла по иной причине. При мигании света, к примеру, никакой аварии не получалось, потому-что программируемое реле производило запуск по полной программе, с контролем всяких там точек, порогов и ответов об исплнении. Схема была безупречная. Всё было предусмотрено! Всё! Но вент.агрегат был отечественный... Нет ну мы это видели. Но мы этого не знали. Его вентилятор дробил как пулемёт. Это мелочи. К этому привыкли буквально через пять минут.
Мы другого не знали... Закрытие его жалюзи на входе в него означало поворот этих жалюзи на 90 градусов. Больше это ничего не означало laugh.gif ! И вот когда зимой случилось "мигание теплосети"... Жалюзи честно провернулись на свои честные 90гр... После чего замёрз калорифер
Так что к датчику потока никаких претензий не было.
К отечественному агрегату тоже cool.gif
испытатель
В отечественных схемах, главная дыра - это раздельное управление приточкой и вытяжкой. При остановленной приточке по ходу теплоносителя и включенной вытяжке - они, как правило размораживаются. Нужно или обеспечивать безостановочный проток, либо блокировку вытяжки.
HeatServ
Цитата(zr84 @ 13.5.2015, 14:25) *
Мда, замотали, вопрос о реле "сухого хода"...
Поставил, настроил на 5 м.в.ст.... и забыл!

А можно мне? rolleyes.gif laugh.gif

Стоит насос, не зная горя.
Его напор, валИт всех стоя.
Его струя, задобрит всех.
Но вот беда, пропал Паскаль на всасе!
Насоса, верный страж, реле «сухое горло»
Он бьёт челом ему – остановись!
Таков девиз обоих братьев:
Смочивши всас – струей пою!
ЗЫ
Сказка ложь, да в ней намек!
Проектам, эксплуатантам- всем урок.

Уж сколько раз твердили миру,
Что черезмерно экономия гнусна, вредна; но только всё не впрок.
Ведь был заложен «кипиай», монтажник сэкономить смог.
Теплоузлу проктировщик дал насос на мокром ходе;
Насос тот в линию на фланцы прикрутили,
Работать бы – включили да забыли.
Но позадумались, а фазу всё же дали.
На ту беду по опрессовке испытания настали;
Дистпетчер циркуляцию остановил,
Разрыв струи, -
Подшипник мокрый был, да сплыл.