Полная версия этой страницы: Нормативное расстояние от тепловых сетей до подпорной стенки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Brestboy
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какое нормативное расстояние от теплотрассы до подпорной стенки? такое же как до зданий и сооружений канале 2м, при бесканальной 5м. Можно ли делать что то наподобие пристенного канала к подпорной стенке?
nikishkov
Цитата(Brestboy @ 14.5.2015, 11:58) *
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какое нормативное расстояние от теплотрассы до подпорной стенки? такое же как до зданий и сооружений канале 2м, при бесканальной 5м. Можно ли делать что то наподобие пристенного канала к подпорной стенке?

такое же при условии диаметра теплосети до 400 включительно. пристенный канал - это уже отступление от нормативных документов.
В Москве действует документ ВСН 29-95, согласно которому:
Цитата
4.4. В стесненных условиях строительство теплопроводов следует производить с учетом требований указаний Мосинжпроекта по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях г. Москвы (Москва, 1995 г.).

А там соответственно:
Цитата
2.17. При невозможности выдержать указанные расстояния теплопроводы должны прокладываться либо в каналах, на расстоянии не менее 2-х метров от, фундаментов зданий, либо в пристенных (пристроенных к фундаментам здании) проходных каналах из монолитного железобетона с металлоизоляцией.


из чего следует, что пристенный канал можно выполнить только к проектируемому зданию.
Brestboy
спс. так и думали.правда живу в Беларуси но тоже нашел пункт про пристеный монолитный проходной канал в итоге отступил он канал 2.0м пусть и под проездом но все равно меньше 5 метров от фундаментов зданий и сооружений и под проездов выйдет всего лишь непроходной канал а не монолитный жб канал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.