Цитата(Мария 52 @ 5.6.2015, 11:24)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать Дымоудаление естественным через открытые гаражные ворота, по СП 7.13330.2013 так можно, расчеты количества воздуха и площади сечения отверстия есть. Не придерется ли экспертиза и пожарники? Если делать открывающиеся фрамуги, то все, что с этм связано заказчик повесит на нас. Хотелось бы обойтись воротами.
А почему Вы решили, что можно?Цитата
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту "е" пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.
А ещё, как предусматриваете компенсацию ДУ?