Полная версия этой страницы:
Кондиционирование бассейна.
Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
Вы используете секцию охлаждения как осушитель,а потом стоит секция нагрева ???
В данном случае расчет выполнен на разбавление теплоизбытков и влажности, приточным воздухом, приточная установка стандартная с рециркуляцией воздуха и рекуператором тепла. В свою очередь поступило предложение разместить секцию охлаждения. Охлаждение воздуха в центральной вентиляции бассейна на мой взгляд не совсем безопасное решения для помещений с высокой влажностью и не совсем безопасное для здоровья людей находящихся в помещении без верхней одежды (во влажном состоянии). Спасибо.
то есть поступило предложение? вам охлаждать воздух необходимо по расчетам?
Skaramush
9.6.2015, 15:33
Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
Не вкроим случае. Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
Правильно! Даешь бодряк!
а то пришли тут в тепле понежится, расслабится, это не наша политика!
Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137
С учетом всех нормотивных пораметров и с применением i-d диограммы
Skaramush
9.6.2015, 15:46
Расчёт чего, охлаждения?
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34)

...
нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
Поясните, пожалуйста, подробнее, что вы имели в виду?
Т.е. нагретый воздух - где нагретый, в калорифере установки или в бассейне? И что такое "утилизировать" в данном случае?
Цитата(Lexxss)
По расчетом воздух охлаждать надо????
Какая температура наруж воздуха?
Какая температура в раб.зоне?
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))
Skaramush
9.6.2015, 16:03
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 16:55)

Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))
Следует понимать так, что расчёт на применение охлаждения не вёлся. К чему тогда этот вопль (куча восклицательных знаков) и откуда такая безграмотность (выделил)?
Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
Skaramush
9.6.2015, 16:15
Вопросы повторить? Расчёт системы воздухораспределения при работе секции охлаждения выполнялся?
Тема на грани переноса. Либо в "песочницу", вероятнее в "мусорку".
а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
Skaramush
9.6.2015, 16:22
Цитата(ОРИ @ 9.6.2015, 17:16)

а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
Он писал.
Цитата
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке
Проверять, как видно, лень. Зато "кричать" на форуме без проблем
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:55)

...
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна
...
Для чего? Цель применения секции какая - охлаждение, осушение?
Чего и где именно с её помощью добиться хочет?
Куда встраивать секцию собирается - на подачу в помещение, на забор из помещения, на выброс из установки на улицу?
Да, конечно, считают что при применении секции охлаждения не будит надобности в больших расходах воздуха (нормативные, теплопоступления, влагопоступления) предполагают что в зал бассейна дать приточный воздух (нормативный по людям) а от теплопоступлений избавится с помощью секции охлаждения, что в свою очередь повлечёт уменьшение площади воздуховодов и.т.п
Skaramush
9.6.2015, 16:35
Третий раз повторяю - расчёт воздухообмена и воздухораспределения проводился на условия применения секции охлаждения?
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34)

... Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
А что тогда, в Вашем понимании, указание СП 118 для воздухообмена?
Цитата
По расчету, но не менее 80 м /ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м /ч на одного зрителя
Первичными являются слова "
по расчёту". При этом имеется в виду не только расчёт на ассимиляцию тепло-влагоизбытков, но и расчёт воздухораздачи (для соблюдения требований Приложения "В" СП 60)
Skaramush, да, спасибо, я видел, не беспокойтесь...
ИОВ, спасибо за ответ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.