Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование бассейна.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Lexxss
Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
sub4cus
Вы используете секцию охлаждения как осушитель,а потом стоит секция нагрева ???
Lexxss
В данном случае расчет выполнен на разбавление теплоизбытков и влажности, приточным воздухом, приточная установка стандартная с рециркуляцией воздуха и рекуператором тепла. В свою очередь поступило предложение разместить секцию охлаждения. Охлаждение воздуха в центральной вентиляции бассейна на мой взгляд не совсем безопасное решения для помещений с высокой влажностью и не совсем безопасное для здоровья людей находящихся в помещении без верхней одежды (во влажном состоянии). Спасибо.
sub4cus
то есть поступило предложение? вам охлаждать воздух необходимо по расчетам?
Skaramush
Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
Lexxss
Не вкроим случае. Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
ОРИ
Правильно! Даешь бодряк! laugh.gif
а то пришли тут в тепле понежится, расслабится, это не наша политика!
Lexxss
Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?

Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137

С учетом всех нормотивных пораметров и с применением i-d диограммы
Skaramush
Расчёт чего, охлаждения?
aas3
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34) *
...
нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.

Поясните, пожалуйста, подробнее, что вы имели в виду?
Т.е. нагретый воздух - где нагретый, в калорифере установки или в бассейне? И что такое "утилизировать" в данном случае?
sub4cus
Цитата(Lexxss)

По расчетом воздух охлаждать надо????
Какая температура наруж воздуха?
Какая температура в раб.зоне?
Lexxss
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))

Skaramush
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 16:55) *
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))


Следует понимать так, что расчёт на применение охлаждения не вёлся. К чему тогда этот вопль (куча восклицательных знаков) и откуда такая безграмотность (выделил)?
Lexxss
Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
Skaramush
Вопросы повторить? Расчёт системы воздухораспределения при работе секции охлаждения выполнялся?

Тема на грани переноса. Либо в "песочницу", вероятнее в "мусорку".
ОРИ
а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
Skaramush
Цитата(ОРИ @ 9.6.2015, 17:16) *
а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?

Он писал.
Цитата
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке


Проверять, как видно, лень. Зато "кричать" на форуме без проблем
aas3
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:55) *
...
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна
...

Для чего?
Цель применения секции какая - охлаждение, осушение?
Чего и где именно с её помощью добиться хочет?
Куда встраивать секцию собирается - на подачу в помещение, на забор из помещения, на выброс из установки на улицу?
Lexxss
Да, конечно, считают что при применении секции охлаждения не будит надобности в больших расходах воздуха (нормативные, теплопоступления, влагопоступления) предполагают что в зал бассейна дать приточный воздух (нормативный по людям) а от теплопоступлений избавится с помощью секции охлаждения, что в свою очередь повлечёт уменьшение площади воздуховодов и.т.п
Skaramush
Третий раз повторяю - расчёт воздухообмена и воздухораспределения проводился на условия применения секции охлаждения?

ИОВ
Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34) *
... Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.

А что тогда, в Вашем понимании, указание СП 118 для воздухообмена?
Цитата
По расчету, но не менее 80 м /ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м /ч на одного зрителя

Первичными являются слова "по расчёту". При этом имеется в виду не только расчёт на ассимиляцию тепло-влагоизбытков, но и расчёт воздухораздачи (для соблюдения требований Приложения "В" СП 60)
Lexxss
Skaramush, да, спасибо, я видел, не беспокойтесь...

ИОВ, спасибо за ответ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.