Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выброс и забор воздуха через кровлю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dari
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите разобраться, в СНиПе не нашла информацию, в интернете много разговоров на эту тему, но результаты разнятся.
Воздуховоды системы приточной и вытяжной механической вентиляции выходят на кровлю. На какое расстояние они должны подниматься над уровнем кровли? И как лучше организовать выброс и забор воздуха? Каждый воздуховод выводить на кровлю и сделать зонт или объединить в шахту? Совсем нет опыта и идей. Не откажите в помощи.
Прикладываю чертеж.Нажмите для просмотра прикрепленного файла , Нажмите для просмотра прикрепленного файла Заранее спасибо за ответ.
Злой
О! Творчество. Это к ИОВ) Вариантов много. Мы прописываем вариант в ТЗ.
Сейчас поковыряю архивы, выложу пару примеров.
Dari
Спасибо.Буду ждать!
Composter
сп 60 7.3.3. Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
Цитата(Dari @ 15.6.2015, 15:34) *
И как лучше организовать выброс и забор воздуха? Каждый воздуховод выводить на кровлю и сделать зонт или объединить в шахту?

не совсем понятен вопрос, у вас и так вроде воздуховоды идут в шахте. Или вы хотите в подвале объеденить в 1 воздуховод и вывести его на кровлю?
Dari
Вот и спрашиваю, оставить в шахте? Или по отдельности каждый воздуховод выводить? И какое устройство шахты при выходе на кровлю? Устанавливается обычный зонт?
Composter
лучше вести каждую систему в своем воздузоводе через шахту на кровлю с соблюдением сп7 п6.18 . Если же будете объединять в один воздуховод, то это черевато тем что одна устновка передавит другую и накроется нормальная работа систем.
Злой
Можно зонт, можно полуотводами, можно конфузорами и т.п.
Злой
Собственно, фото с экспл. объектов.
Dari
Спасибо! Теперь имею представление как это выглядит на практике. Получается, каждый воздуховод вывожу через потолок на кровлю в одном месте(допустим полуотводами), а на крыше устраивается шахта вокруг них? Ведь правильно я всё поняла?
Ещё раз спасибо за отзывчивость)
Злой
Да, все верно, но оголовок шахты или вент.киоск обычно делают строители.
Dari
Спасибо, разобралась. Последний вопросикsmile.gif А воздуховод от уровня кровли вывожу вверх на 1 метр выше уровня снежного покрова?
Злой
Лучше полтора-два метра, из опыта. Т.к. бывают заносы из-зм метели и т.п.
И нормам не противоречит.
Hett
Здравствуйте, а как лучше сделать забор на круглой трубе на крыше дома? (плоская кровля, 200мм труба).
Из идей только поставить отвод 90 градусов+ 30 (или 45).
Или зонтик какой лучше?
Skaramush
Снег/дождь + ветер. И никакой из названных.
Hett
А что нужно? Уже весь интернет перегуглил, ничего найти не могу по этому вопросу dry.gif
Skaramush
Можете поставить зонтик с ветроотбойным щитом (похож на дефлектор, но без расширения на воздуховоде). Или делать прямоуголный участок с увеличением сечения и жалюзийными решётками.
Hett
А можно ссылочку, как этот зонтик выглядит? Кроме дефлектора в виде зонта с ветрозащитной ничего не нашел.
Hett
Вольперта который?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.