Здравствуйте! Ищу помощи, нигде не могу найти нормативную документацию по гидроизоляции колодцев(водопроводных, канализационных). Чтобы было подробно расписано: какая изоляция, сколько слоев наносить, как вообще выполняется процесс гидроизоляции колодцев? Есть ли вообще нормативная документация по этой теме?
Hiro Nakamura
Типовые альбомы почитайте, там все рекомендации есть.
Stanton
Все больше никто помочь не может ни чем ?
Ferdipendoz
Серию 1.010-1 гляньте, там всё расписано. И список литературы приведён, можно ещё и литературу почитать ))
Stanton
Спасибо большое за помощь, буду читать, разбираться!
Никитос
Я делаю "Лахта" за 2 раза, общий слой 10 мм.
ullla
Вот что рекомендовал нам ООО Акватрон-БХК:

Для гидроизоляции ж/б колодцев:

Для сухих грунтов:
Не требуется

Для просадочных грунтов:
Применяем гидроизоляцию внутренних поверхностей колодца: обмазка горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* в 2-а слоя
толщиной 4-5 мм по холодной битумной грунтовке состава 30% битума БН 70/30 и 70% бензина.
(В задании отделу СМ указываем площадь в м2)

Для мокрых грунтов:

Применяем состав «Акватрон-6» ТУ 5745-080-07508005-2000 для обработки внешних поверхностей колодца в 2-а слоя, расход
материала дан на один слой:

- без давления грунтовых вод:
Нанесение щеткой в один слой – 0,8 кг/м2

- при давлении грунтовых вод до 0,2 МПа/см2:
Нанесение шпателем в один слой – 3 кг/м2

- при давлении грунтовых вод до 1,2 МПа/см2:
Нанесение шпателем в один слой – 9 кг/м2