Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поддержание уровня воды в фонтане
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dudanov
День добрый.

При восстановлении фонтана встал вопрос о способе поддержания уровня воды в фонтанной чаше.

Чаша выполнена из чугуна, возможность установки датчика непосредственно в чаше отсутствует.

Из чаши всасывающим трубопроводом вода подается на насос (расположен в приямке на отметке -2.5 метра), нагнетающий давление на орошающую двухконтурную сеть. Естественно поэтому именно на этом трубопроводе не поставишь датчик давления, а делать отдельную трубу для датчика нельзя - заилится и засорится со временем.

Может кто подскажет способ получения уровня воды в фонтане? Естественно предпочтительнее вариант с аналоговым датчиком, чтобы реализовать ПИД-регулирование шаровым краном подпитки с городского водопровода.

Есть мысль устроить переливную трубу, уходящую в ту же насосную и из нее в городскую канализацию, но тогда надо использовать датчик протока, чтобы получать сигнал о том, что через канализационную трубу начался проток воды.

Вообщем теряюсь в догадках. Подскажите.

Спасибо!
dudanov
Есть еще один вариант и в этой ситуации наверное самый правильный:

1. Устанавливаем уровень переливной трубы в фонтанной чаше на требуемой высоте (в моем случае 0.5 метра, объем воды 16 м3);
2. Устанавливаем промежуточный бак сравнительно небольшого объема в приямке с насосом и прочим оборудованием (при 100% производительности насоса в 30 м3/ч объем бака возьмем 2 м3)
3. Насос будет забирать в этом случае воду из промежуточного бака, а вода из фонтана самотеком через переливную трубу возвращаться в бак
4. В баке ставим поплавковый (предпочтительнее) или кондуктометрический датчик уровня
5. Подпиточный водопровод врезаем в бак и шаровым краном с приводом ПИД регулятор будет поддерживать уровень воды всегда на заданном уровне

Этот вариант имеет недостатки: необходим более мощный насос, т.к. уровень поднятия воды увеличится минимум на 2 метра, установка дополнительного бака также увеличит размеры насосной и увеличит затраты на обслуживание.
Serg Ivanov
Нам бы схемку, аль чертёж..
nick2
Цитата(dudanov @ 24.6.2015, 14:26) *
Есть еще один вариант и в этой ситуации наверное самый правильный:

1. Устанавливаем уровень переливной трубы в фонтанной чаше на требуемой высоте (в моем случае 0.5 метра, объем воды 16 м3);
2. Устанавливаем промежуточный бак сравнительно небольшого объема в приямке с насосом и прочим оборудованием (при 100% производительности насоса в 30 м3/ч объем бака возьмем 2 м3)
3. Насос будет забирать в этом случае воду из промежуточного бака, а вода из фонтана самотеком через переливную трубу возвращаться в бак
4. В баке ставим поплавковый (предпочтительнее) или кондуктометрический датчик уровня
5. Подпиточный водопровод врезаем в бак и шаровым краном с приводом ПИД регулятор будет поддерживать уровень воды всегда на заданном уровне

Этот вариант имеет недостатки: необходим более мощный насос, т.к. уровень поднятия воды увеличится минимум на 2 метра, установка дополнительного бака также увеличит размеры насосной и увеличит затраты на обслуживание.

это практически стандартный вариант бассейна с переливной системой. для него есть стандартные регуляторы, без выкрутасов. например такой
просто и со вкусом.
уровень меняется только в баке перелива. в фонтане - неизменный.
dudanov
Цитата(nick2 @ 25.6.2015, 7:08) *
это практически стандартный вариант бассейна с переливной системой. для него есть стандартные регуляторы, без выкрутасов. например такой
просто и со вкусом.
уровень меняется только в баке перелива. в фонтане - неизменный.


вот так и думаю тогда сделать. спасибо.
iampix
На одном старом реконструируемом фонтане видел такую схемку...
Уровень воды в чаше поддерживался сообщающимся сосудом, в роли которого выступал колодец, ну и, когда требовалось поднять уровень воды в чаше, заполняли колодец соответственно...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.