Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразование форматов данных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Pasekov
А интересную задачку подбросили:
Цитата(Long @ Dec 14)
Подскажите существует ли в природе свободнопрограммируемый контроллер KNX/EIB?

Оказалось, что в конкретном случае ее можно частично свести к преобразованию формата данных.
Есть датчик освещенности - объекты связи 8 или 4 бита, а нужно управлять, например, жалюзи - объект связи 1 бит.
Не приходилось решать подобных задач?
Гость_Сергей.
Logo c модулем связи EIB/KNX

http://www.automation-drives.ru/as/product...OGO!&l3=doc
Mihail Svirinovsky
Очень сильно меня заинтересовало предложение насчет LOGO! Но, господа! Обратите внимание - в шину и из шины вы сможете отправлять-принимать только значения для определенных входов-выходов реально установленных модулей! Да, вы можете сделать простенькую логику между ними, но если вам надо работать с аналоговыми значениями - вам придется ставить модуль с аналоговыми входами-выходами! Так что использовать его как свободно-программируемый модуль будет оччень затруднительно! thumbdown.gif

Я поддерживаю рекомендацию насчет Beckhoff! Свободно программируемая голова (к тому же доступная по TCP/IP) + интерфейс в шину для связи с любой адресной группой! Кстати еще можно подключить модули входов и выходов с умеренной ценой! biggrin.gif

Михаил Свириновский
г.Харьков
+380675732324

Добавлено - 17:57
Цитата(Pasekov @ Dec 15 2006, 21:18 )
Оказалось, что в конкретном случае ее можно частично свести к преобразованию формата данных.
Есть датчик освещенности - объекты связи 8 или 4 бита, а нужно управлять, например, жалюзи - объект связи 1 бит.
Не приходилось решать подобных задач?

Наприммер модуль ABB LM/S 1.1 - умеет выдавать вкл./выкл., сравнивая аналоговые значения.

Хотя аналоговый вход, либо датчик освещенности, должны сами выдавать вкл./выкл. при переходе через заданное значение smile.gif
Aurelius Marcus
Там задача несколько сложнее - по одному значению яркости поиграть ламелями, по другому (в сторону уменьшения) поднятие жалюзи, по третьему (если уж и это не поможет - dont.gif ) - диммерить... ну хотя бы попробовать без поднятия жалюзей.. т.е. работать по 2-м значениям яркости.. Да, Михаил, задача пришла от вас, с Днепропетровщины....смотри тему о свободнопрограммируемых контроллерах для КНХ... а ведь интересно, давайте решим..
С уважением -
Бабий Сергей
Леонид Ковальчук
Я бы вначале не изобретал велосипед, а посмотрел, что давно уже есть у производителей оборудования clap.gif

1. Сергей, если задача пришла из Днепра - можно видеть первоисточник?

2. Управление жалюзи (в т .ч. и ламелями) по освещенности и по положению солнца - реализовано во всех современных актуаторах жалюзи.

3. Дальнейшее диммирование - тупо по освещенности. Опять же - совершенно традиционная задача.

4. Если так уж не терпится - Function Modul с контролем аналогового значения и выдачей бита при снижении (превышении) ниже-выше порога (производители - Levy fills, продают - ABB, Berker, Merten).

5. Кстати (возможно, для автора вопроса тоже будет новостью) - для управления жалюзи применяют 2 отдельных 1-битных объекта, что также ведет к некоторым трудностям с решением проблемы "своими руками".

6. Учите матчасть bestbook.gif

7. Правильно сформулированный (открыто, полностью, без купюр) вопрос - половина решения задачи.

С уважением
Леонид Ковальчук
Mihail Svirinovsky
Цитата(Леонид Ковальчук @ Dec 19 2006, 10:37 )
2. Управление жалюзи (в т .ч. и ламелями) по освещенности и по положению солнца - реализовано во всех современных актуаторах жалюзи.

Также славная фирма ABB smile.gif предлагает спецальный логический модуль JSB/S 1.1, который по астрологическому календарю будет крутить ламели во всем доме по четырем сторонам со всеми вариациями и прочими приколами.

Конечно задачу интересно посмотреть, но думаю, она имеет готовое решение smile.gif

Михаил.
Long
Цитата
2. Управление жалюзи (в т .ч. и ламелями) по освещенности и по положению солнца - реализовано во всех современных актуаторах жалюзи.

Если можно с указанием производителя и номера smile.gif
и по моему задача как раз состоит в СОВМЕСТНОЙ реализации двух алгоритмов, а не каждого в отдельности

Цитата
5. Кстати (возможно, для автора вопроса тоже будет новостью) - для управления жалюзи применяют 2 отдельных 1-битных объекта, что также ведет к некоторым трудностям с решением проблемы "своими руками".


Для автора вопроса это не новость

Цитата
7. Правильно сформулированный (открыто, полностью, без купюр) вопрос - половина решения задачи.

Про купюры я вообще промолчу


To Mihail Svirinovsky
Цитата
Также славная фирма ABB  предлагает спецальный логический модуль JSB/S 1.1, который по астрологическому календарю будет крутить ламели во всем доме по четырем сторонам со всеми вариациями и прочими приколами.

По астрологическому? Вы ничего не перепутали? : ))
Pasekov
"Хлопцы" давайте более конструктивно, аккуратней по возможности и по существу!
Нас не так много, понимающих, что
Цитата
даже для управления жалюзи применяют 2 отдельных 1-битных объекта
unsure.gif

Решения на Logo и Beckhoff считать как типичные, наверное не совсем корректно.

Общую задачу вынес в отдельную тему.

Здесь хотелось бы обсудить преобразование форматов данных.

Цитата(Леонид Ковальчук @ Dec 19 2006, 10:37 )
1.Я бы вначале не изобретал велосипед, а посмотрел, что давно уже есть у производителей оборудования  clap.gif

4. Если так уж не терпится - Function Modul с контролем аналогового значения и выдачей бита при снижении (превышении) ниже-выше порога (производители - Levy fills, продают - ABB, Berker, Merten).

6. Учите матчасть  bestbook.gif

7. Правильно сформулированный (открыто, полностью, без купюр) вопрос - половина решения задачи.

Цитирую Леонида, но вопросы для всех.
1. Никто и не хочет изобретать. Есть трудности с просмотром, поэтому вопрос в форум.

4. Без логики, понятно не обойтись. Из байта в бит - достаточно легко. Из 4 бит в 1 бит, пока не нашел. А хотелось бы конкретный артикул и программу. Или такая конкретика нам не под силу?

6. Кто спорит? Но жизнь иногда заставляет просить помощи. Кроме того всегда считалось, что (партнеры KNX/EIB) должны помогать друг другу. "Последнюю рубаху" понятно, мы не отдадим, но коллективизм в KNX всегда был выше, чем в других технологиях.

7. По понятным причинам, это иногда достаточно трудно сделать.
Mihail Svirinovsky
Цитата(Long @ Dec 19 2006, 13:57 )
To Mihail Svirinovsky
Цитата
Также славная фирма ABB  предлагает спецальный логический модуль JSB/S 1.1, который по астрологическому календарю будет крутить ламели во всем доме по четырем сторонам со всеми вариациями и прочими приколами.

По астрологическому? Вы ничего не перепутали? : ))

Имелось ввиду, что по дате, времени и месторасположению объекта этот модуль определяет от куда светит солнце.

Извините, не корректно высказался.

Михаил
Melnikov
Роюсь тут в архивах и если вопрос еще актуален, то его решение на поверхности, блок логики ELKA например у Merten 676099 или 676029, такая штука есть у всех кроме АВВ у них свои контроллеры и у GIRA они его выкинули из программы заменив Homesеrver-ом, так там вся эта арифметика существует. С уважением Павел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.